本帖最后由 madperson001 于 2013-4-26 20:19 编辑 规范上没有明确说。如何计算? 10.3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。 10.3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。

本帖最后由 madperson001 于 2013-4-26 20:19 编辑

规范上没有明确说。如何计算?
10.3. 1 采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位消防水箱,其储水量应符合现行有关国家标准的规定。消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。
10.3. 2 不设高位消防水箱的建筑,系统应设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处4只喷头在最低工作压力下的1Omin用水量确定。



主要还是这2条怎么理解?

水箱的容积计算:
1、几个喷头?
2、多久的用水量?
免费打赏
xwjie
2013年04月26日 21:47:45
2楼
算一下,最不利0.05,挨着的最近4个喷头,一段一段算流量和压力,就是水力计算出每个喷头处的压力,流量就有了
回复
j3917332
2013年04月28日 18:14:13
3楼
屋顶稳压设备图集里面有个参数可以参考,5L/S,10分钟就是3立方米,不过屋顶水箱容积应该根据单体定性考虑,规范上面都有规定。
回复
z3333119
2013年05月03日 17:08:54
4楼
高位消防水箱喷淋储水量,即10分钟喷淋系统用水量(0.6Q喷淋)