如果蒸发压力高回气回气过热度低可以判断出什么问题,如果蒸发压力高回气过热度大可以判断出那些问题,,,,,谢谢

如果蒸发压力高回气回气过热度低可以判断出什么问题,如果蒸发压力高回气过热度大可以判断出那些问题,,,,,谢谢
免费打赏
fjcaline
2013年05月01日 09:24:54
2楼
提供特灵空调CH530和UC800专用程序绑定服务,也可以有偿提供这两种程序转让,联系QQ:522960598,电话:18559020860,刘工
回复
eric20028
2013年05月01日 21:47:02
3楼
蒸发压力高回气过热度低一般是膨胀阀开启度较大,供液充分,压缩机冷却良好
如果蒸发压力低,回气过热度大,一般是膨胀阀开启度小,或者系统制冷剂不够,导致蒸发器内液体不够,压缩机易过热。
至于楼主说的蒸发压力高回气过热度大,按理说不会,除非是蒸发负荷过大了,如冷冻水温过高
回复
sailenysl
2013年05月05日 15:50:25
4楼
fjcaline 发表于 2013-5-1 09:24 提供特灵空调CH530和UC800专用程序绑定服务,也可以有偿提供这两种程序转让,联系QQ:522960598,电话:185 …转让程序也是没有用的,装上也用不了,一是电脑无法绑定域,识别不了,二是特灵的机组软件每年都在升级
回复
muermogu
2013年05月07日 16:46:40
5楼
板凳层正解!
回复
xiaokaixuan
2013年05月07日 21:28:35
6楼
冷媒过多、节流不够、内机脏堵,内机风量偏小都会导致,回气过热度不够,长期这样会导致压缩机缺油,磨损严重,另外回气过热度过低还可能引起液击
回复
fjcaline
2013年05月24日 23:25:18
7楼
sailenysl 发表于 2013-5-5 15:50 转让程序也是没有用的,装上也用不了,一是电脑无法绑定域,识别不了,二是特灵的机组软件每年都在升级CH530,UC800程序电脑和程序是一起提供的,保证可以正常识别机器使用
回复
wqj13419801972
2014年02月27日 13:37:21
8楼
eric20028 发表于 2013-5-1 21:47 蒸发压力高回气过热度低一般是膨胀阀开启度较大,供液充分,压缩机冷却良好如果蒸发压力低,回气过热度大 …说的很正确,学习了,谢谢师傅了