关于酒店式公寓及住宅是否需要设置减压阀问题?
chsh409
chsh409 Lv.5
2013年04月24日 18:49:15
只看楼主

我们项目有一栋9层的酒店式公寓楼,图纸设计说明:总高度37.9米,其中1-6层为市政给水直供,供水压力为0.4MPA,7-9层为通过其他建筑地下室的生活水泵房变频给水设备供给,供水压力为0.5MPA。在设计说明中,1-8层在每个房间管道井水表前均设置了减压阀(截止阀+减压阀+水表+截止阀),阀门为DN20的,减压后的压力为0.20MPA!然后在同一项目另外一栋建筑物22.7米高的6层公寓却没有设置减压阀(该公寓为市政直供水供给)!2个建筑为同一设计院设计!

我们项目有一栋9层的酒店式公寓楼,图纸设计说明:总高度37.9米,其中1-6层为市政给水直供,供水压力为0.4MPA,7-9层为通过其他建筑地下室的生活水泵房变频给水设备供给,供水压力为0.5MPA。在设计说明中,1-8层在每个房间管道井水表前均设置了减压阀(截止阀+减压阀+水表+截止阀),阀门为DN20的,减压后的压力为0.20MPA!然后在同一项目另外一栋建筑物22.7米高的6层公寓却没有设置减压阀(该公寓为市政直供水供给)!2个建筑为同一设计院设计!
按我的理解,如果考虑的是市政水压过大,减压的话,1-6层减压即可!并且2栋建筑物都要减压!别且按照建筑给排水设计规范GB 50015-2003设置减压阀的地方还需在减压阀前设置过滤器且节点处前后还需装设压力表及排水装置,而图纸没有这些内容!
大家分析下!



免费打赏
阿德
2013年04月24日 20:29:53
2楼
采用高层采用减压阀是根据节水规范定的,要求加压供水支管压力不大于0.2,而市政无此规定
回复
chsh409
2013年04月24日 21:43:57
3楼
减压阀应该不光考虑的是减压的问题吧,应该还有稳压的作用,保证用水压力的稳定,防止水压不稳对设备及仪表造成损坏!