房间风量和冷量与风盘选型对不上
ailing81884
2013年04月23日 12:07:21
来自于中央空调
只看楼主

比如一个房间,冷负荷是3000左右,但是回风量竟然有1000选的风盘如果冷量到3000,回风量才500这是什么情况呢?还有的房间风量也基本超了200-300这样,是哪里算错了吗。PS:求问大厅和展厅的人员及新风量找了好多书都找不到~~~PPS:有最新版本的电子书版暖通规范吗?求一个QQQ毕业设计做的焦头烂额啊。。。。

比如一个房间,冷负荷是3000左右,但是回风量竟然有1000

选的风盘如果冷量到3000,回风量才500

这是什么情况呢?还有的房间风量也基本超了200-300这样,是哪里算错了吗。

PS:求问大厅和展厅的人员及新风量找了好多书都找不到~~~PPS:有最新版本的电子书版暖通规范吗?求一个QQQ

毕业设计做的焦头烂额啊。。。。
免费打赏
zuiaixiaopi1991
2013年04月23日 14:10:16
2楼
一般是按冷量选吧~~风量不是可以调的吗~~~同样在苦逼的做毕业设计的娃飘过~~~~
回复
zuiaixiaopi1991
2013年04月23日 14:11:12
3楼
一般是按冷量选吧~~风量不是可以调的吗~~~同样在苦逼的做毕业设计的娃飘过~~~~
回复
qie3519
2013年04月23日 14:46:53
4楼
拜托说一下单位好不,工程上冷量风量都有多种表示方式。另外,FCU选型是按照中档风量下的冷量选的,风量只是校核一下换气次数。

大厅和展厅的人员密度按照2-3平米一个人算,风量按照新的暖通规范取
回复
ailing81884
2013年04月24日 10:34:01
5楼
qie3519 发表于 2013-4-23 14:46 拜托说一下单位好不,工程上冷量风量都有多种表示方式。另外,FCU选型是按照中档风量下的冷量选的,风量只是 …是m³/h。。。。单位是对过的~我算出来的单位就是m³/h,选型的时候给的也是这个。。。那如果风量不够的话没关系么?
回复
ailing81884
2013年04月24日 10:34:49
6楼
zuiaixiaopi1991 发表于 2013-4-23 14:11 一般是按冷量选吧~~风量不是可以调的吗~~~同样在苦逼的做毕业设计的娃飘过~~~~但是我计算出的风量比风盘的大。。那不是不够了么。。。
回复
yilongfengyue
2013年04月24日 13:16:00
7楼
风机盘管的选择严格来讲是按照冷量与风量中较大值选的,如果只按冷量选除湿效果会不好,新风量与人员密度的选择可以参考技术措施,应该有的
回复
dearsutao
2013年04月25日 14:21:55
8楼
我觉得应该满足低的哪一个撒!
回复
dearsarrs
2013年04月27日 21:48:42
9楼
明年做毕业设计的路过
回复
zxlaht
2013年04月28日 15:55:53
10楼
我是湖南大学的,当初我们导师告诉我说该用风量选FCU。当时设计时候不知道怎么回事,我个人觉得按照冷量选也行,只要FCU能达到设计制冷量,风量小只是温差变大(房间湿度也有可能变化),风量大只是温差变小。对于舒适性空调没有太过影响。