给水管穿人防临战封堵时,采用防护阀还是法兰短管?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2013年04月21日 14:17:11
只看楼主

人防规范给水中规定:6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;同时平战转换部分还有规定:6.6.4 专供平时使用的管道,当需穿过防空地下室临战封堵墙或抗爆隔墙时,宜设置便于管道临时截断、封堵的措施。

人防规范给水中规定:
6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:
1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;

同时平战转换部分还有规定:
6.6.4 专供平时使用的管道,当需穿过防空地下室临战封堵墙或抗爆隔墙时,宜设置便于管道临时截断、封堵的措施。

这两条规定的关系如何理解?
地下室消防管道穿人防封堵墙时可以设置法兰短管,并在战时拆除即可?那么还需要不需要设置防护阀,或者说是设置了防护阀是不是可以不考虑这个平战转换的措施?

不是弄得很清楚,各种做法见过的都有,哪样比较合理符合规范要求?
免费打赏
飞鱼
2013年04月22日 07:50:01
2楼
自己顶一下
回复
小时工
2013年04月22日 14:24:47
3楼
帮顶下吧,不懂 呵呵
回复
oasisking
2013年04月22日 21:46:39
4楼
临战封堵墙或抗爆隔墙不属于人防围护结构。请看人防规范条文解释2.1.20
回复
yuhongbo9928
2013年04月23日 11:27:58
5楼
真是不怎么懂学习一下把
回复
huatongsuye
2013年04月23日 13:39:09
6楼
帮顶下吧,同时平战转换部分还有规定:
6.6.4 专供平时使用的管道,当需穿过防空地下室临战封堵墙或抗爆隔墙时,宜设置便于管道临时截断、封堵的措施。

这个平常规范用的多
回复
david200901050
2013年04月23日 15:43:58
7楼
谢谢楼主分享
回复
yyy12345687
2013年04月23日 18:55:08
8楼
还没正解吗?
回复
安如山岳
2013年04月24日 06:01:07
9楼
原来的做法是短管加封堵;现在在管道上装设一个防爆波阀
回复
飞鱼
2013年04月24日 11:46:29
10楼
oasisking 发表于 2013-4-22 21:46 临战封堵墙或抗爆隔墙不属于人防围护结构。请看人防规范条文解释2.1.20是不属于人防围护结构。但规范关于给水管道上防护阀的设置说法是这样的:穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;那么临战封堵是不是属于防护密闭隔墙?是不是需要设置防护阀?
回复
飞鱼
2013年04月24日 13:17:01
11楼
anrushanyue 发表于 2013-4-24 06:01 原来的做法是短管加封堵;现在在管道上装设一个防爆波阀装设一个防护阀,那么设在哪一边,两边都是人防的话是不是两边都要阀门?
回复