人防规范给水中规定:6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;同时平战转换部分还有规定:6.6.4 专供平时使用的管道,当需穿过防空地下室临战封堵墙或抗爆隔墙时,宜设置便于管道临时截断、封堵的措施。
人防规范给水中规定:
6.2.13 防空地下室给水管道上防护阀门的设置及安装应符合下列要求:
1 当给水管道从出入口引入时,应在防护密闭门的内侧设置;当从人防围护结构引入时,应在人防围护结构的内侧设置;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;
同时平战转换部分还有规定:
6.6.4 专供平时使用的管道,当需穿过防空地下室临战封堵墙或抗爆隔墙时,宜设置便于管道临时截断、封堵的措施。
这两条规定的关系如何理解?
地下室消防管道穿人防封堵墙时可以设置法兰短管,并在战时拆除即可?那么还需要不需要设置防护阀,或者说是设置了防护阀是不是可以不考虑这个平战转换的措施?
不是弄得很清楚,各种做法见过的都有,哪样比较合理符合规范要求?
2楼
自己顶一下
回复
3楼
帮顶下吧,不懂 呵呵
回复
4楼
临战封堵墙或抗爆隔墙不属于人防围护结构。请看人防规范条文解释2.1.20
回复
5楼
真是不怎么懂学习一下把
回复
6楼
帮顶下吧,同时平战转换部分还有规定:
6.6.4 专供平时使用的管道,当需穿过防空地下室临战封堵墙或抗爆隔墙时,宜设置便于管道临时截断、封堵的措施。
这个平常规范用的多
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
还没正解吗?
回复
9楼
原来的做法是短管加封堵;现在在管道上装设一个防爆波阀
回复
10楼
oasisking 发表于 2013-4-22 21:46 临战封堵墙或抗爆隔墙不属于人防围护结构。请看人防规范条文解释2.1.20是不属于人防围护结构。但规范关于给水管道上防护阀的设置说法是这样的:穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在防护密闭隔墙两侧的管道上设置;那么临战封堵是不是属于防护密闭隔墙?是不是需要设置防护阀?
回复
11楼
anrushanyue 发表于 2013-4-24 06:01 原来的做法是短管加封堵;现在在管道上装设一个防爆波阀装设一个防护阀,那么设在哪一边,两边都是人防的话是不是两边都要阀门?
回复