10kV母线焊接可以么?
oooooo800
oooooo800 Lv.7
2013年04月21日 13:34:03
只看楼主

用在环网柜上,真空负荷开关 FZN25的由于我用的8MF型材 900深柜体 ,FZN25 在900深侧的ABC三相与柜骨架不是对称的,这样母线在连接上如果按900深中心处作B相母排,连接到开关上端子处会有偏差,我想问下,如果我用母排焊接的方法做个T行的接头,调下偏差,这样可以么?我知道我说的明白不?

用在环网柜上,真空负荷开关 FZN25的
由于我用的8MF型材 900深柜体 ,FZN25 在900深侧的ABC三相与柜骨架不是对称的,这样母线在连接上如果按900深中心处作B相母排,连接到开关上端子处会有偏差,我想问下,如果我用母排焊接的方法做个T行的接头,调下偏差,这样可以么?

我知道我说的明白不?

1231.jpg

免费打赏
qiaodun122
2013年04月21日 15:08:08
2楼
不是都是竖起来的么 怎么是趟下来的
回复
dianqipanli
2013年04月21日 20:49:55
3楼

《电气装置安装工程.母线装置施工及验收规范》GB50149-2010
3.4
硬母线焊接

本一节为硬母线焊接的要求。可否参考?
回复
oooooo800
2013年04月22日 07:57:17
4楼
我去看看啊
回复

相关推荐