请教各位大哥哥,拉管和顶管的适用的埋深是多少?
tiandiwuyi
tiandiwuyi Lv.2
2013年04月21日 11:28:31
只看楼主

请教各位大哥哥,拉管和顶管的适用的埋深是多少?还有对管材和管径的要求?

请教各位大哥哥,拉管和顶管的适用的埋深是多少?还有对管材和管径的要求?
免费打赏
若水
2013年04月22日 18:33:14
2楼
顶管可以采用钢管,玻璃钢管,钢筋混凝土管,比较常用钢承口的钢筋混凝土管.拉管可以使用HDPE平壁管.
一般DN800以上的使用顶管,600以下的可以拉管.拉管的最小管顶覆土一般不小于1.5米.顶管的宜大于管径1.5倍.至于多深才适合使用顶管,看投资吧,有些地方使用非开挖施工方法是考虑到地面交通因素,管道埋得不深,而且有条件的情况下,还是明挖施工比较省钱
回复
cheney_hai
2013年04月23日 10:11:25
3楼
顶管的最小深度规范规定是大于管径1.5倍,且不小于1.5米。在实际操作中,要看路况及地址状况,如果穿越公路的话,建议顶管埋深要加大,防止将路面拱起,经验值一般不小于4米。
回复
mishizhiling123
2013年04月23日 10:38:32
4楼
顶管覆土管径1.5倍是不是太小了,d1000的管道才覆土1.5米就行了吗?我们一般都是顶的d1000及以下的管道,覆土一般是最少在3米左右
回复
gxb86011839
2013年04月23日 11:00:28
5楼
:handshake
回复
gxb86011839
2013年04月23日 11:01:00
6楼
:handshake
回复
静天8141
2015年09月09日 10:59:15
7楼
太棒了,学习了,受教了
回复
会游泳的鱼
2015年09月11日 12:48:54
8楼
牵引管道管顶覆土为6倍管径,顶管要求覆土至少3米或者1.5倍的管径,取大者
回复

相关推荐

APP内打开