大体积砼裂缝采取这样的处理方法是否得当
fionatao
fionatao Lv.4
2013年04月19日 16:52:22
只看楼主

前几天施工了一个2000m3的大体积基础,底版1000mm,梁高800mm。分两次浇注,先浇注基础底版.石家庄气候这两天气温不高,最低负1.5度。我们采取了如下措施: 1、没有使用防冻剂,依靠自身防冻。 2、外加剂凝结时间适当推迟。 3、增加粉煤灰掺量。 4、掺加一定量的膨胀剂。 5、浇注完毕,覆盖一层塑料薄膜,一层草袋。 浇注第三天发现梁内、梁边出现许多微细裂缝,裂缝宽度0.5-1.0mm,深度3mm,多在箍筋位置。当时测定砼内部温度最高42度,表面温度22度。


前几天施工了一个2000m3的大体积基础,底版1000mm,梁高800mm。分两次浇注,先浇注基础底版.石家庄气候这两天气温不高,最低负1.5度。我们采取了如下措施:
1、没有使用防冻剂,依靠自身防冻。
2、外加剂凝结时间适当推迟。
3、增加粉煤灰掺量。
4、掺加一定量的膨胀剂。
5、浇注完毕,覆盖一层塑料薄膜,一层草袋。
浇注第三天发现梁内、梁边出现许多微细裂缝,裂缝宽度0.5-1.0mm,深度3mm,多在箍筋位置。当时测定砼内部温度最高42度,表面温度22度。
分析,由于梁没有做保温覆盖,主要是砼保温工作没有作好,内外温差过大,形成温度裂缝。另外,气候干燥,砼水分蒸发过快,干缩大,形成干缩裂缝。
我们对以后浇注的砼包括梁也进行了保温,裂缝出现的很少。
对以前的裂缝检测深度大都在3mm左右,对其进行了剔凿,利于在浇注梁时结合紧密。不知这种处理方法是否得当。

免费打赏
lgt9666
2013年04月22日 14:27:42
3楼
分二次浇筑施工缝本来就要进行处理。从你文字描述上看,好象不是温差引起的裂缝,感觉到粉煤灰参量过大引起。
回复
无间道
2013年04月23日 06:32:58
4楼
同意板凳的意见。温度和保温是主要问题。
回复
淡紫幽香
2013年04月23日 15:03:51
5楼
出现这种情况,应该是混凝土的配合比不对。

但是你的处理方法应该根据建筑的自身要求,如果不允许外面挂面抹灰,这样处理不太好。
回复
z1136520298
2013年04月23日 15:44:31
6楼
来学习的。。。。:lol
回复
mn13933814283
2013年04月23日 20:40:31
7楼
温度和保温是主要问题,赞同。
回复
wt1181649779
2013年04月23日 21:30:52
8楼

瞅瞅!!!!
回复
lichangqiang123456
2013年04月23日 21:57:56
9楼
我也觉得,可能是你配合比没有搞对,然后导致水泥膨胀过快,加上养护不及时和二次收面不及时出现的这种现象,做层防水肯定是没得什么大问题的了吧
:)
回复
fzm1983
2013年04月23日 22:05:55
10楼
粉煤灰掺加过多,配比没掌握好,后期养护没有及时跟上。
回复
土木清风
2013年04月24日 08:01:26
12楼
大体积混凝土,要重视保温养护,内外温差20度,已经接近25度了,易出现裂缝,但你那个裂缝好像主要是收面遍数不够,另外箍筋保护层是不是小了。
回复
全能匠人
2013年04月24日 10:30:00
13楼
同意12楼,裂缝多在箍筋处,很有可能是保护层的问题。当然按温控技术要求养护也必要。
回复