DDC的输出和输入接口有额定的电流和电压,如何和接触器配合?
yuanzhang0426
2013年04月19日 16:28:38
只看楼主

接触器也有额定的电流和电压,如果不匹配怎么办?

接触器也有额定的电流和电压,如果不匹配怎么办?
免费打赏
iamcmh
2013年04月19日 16:42:56
2楼
加中间继电器
回复
willson1211
2013年04月19日 16:44:30
3楼
中间加转换器。电压---电流的、电压到电压的、电流到电流的。等
回复
biao1-xu
2013年04月20日 08:50:17
4楼
输入为触点,没关系,输出加与输出匹配的中继
回复
liqing126
2013年04月20日 14:14:12
5楼
楼上说的好,电压电流不匹配时最好用中间继电器解决
回复
sryks
2013年04月23日 11:25:56
6楼
一般都加中间继电器解决。
回复

相关推荐