本帖最后由 showdear001 于 2013-4-18 14:01 编辑 这是第三个房间内的情况,别的窗户没开,没看到!!大小第一个和第三个差不多,貌似这几个房间地下还有一层。。。。这是我在我们小区找到的所有的关于配电、变电的室(所)的情况,去别的售楼处沙盘,貌似也看到了这种东西,但是有些小区写的是配电房,但是每个小区供配电情况应该是一样的吧?那么第二个问题是:为什么标示的名称有的是电房,有的是变电所?是相同还是不同?
本帖最后由 showdear001 于 2013-4-18 14:01 编辑
这是第三个房间内的情况,别的窗户没开,没看到!!大小第一个和第三个差不多,貌似这几个房间地下还有一层。。。。
这是我在我们小区找到的所有的关于配电、变电的室(所)的情况,去别的售楼处沙盘,貌似也看到了这种东西,但是有些小区写的是配电房,但是每个小区供配电情况应该是一样的吧?
那么第二个问题是:为什么标示的名称有的是电房,有的是变电所?是相同还是不同?
第三个问题:这些电房的电压最高时多少?10KV?
第四:这种东西放在小区内有没有辐射呢?离多远就没有辐射了?
2楼
1. 开闭所指放那些高压环网柜的房间,变电所指放变压器,低压柜的房间。住宅小区的配电方式基本一致,多数是环网柜方式。一般都是按供电部门的要求设计的,型式变化不大。当然也有例外的。
2. 电房不是个很正规的术语,相不相同还是看里面到底放的是什么吧。
3. 环网配电有6kV、10kV、35kV。住宅小区多数情况是10kV。
4. 辐射肯定有。一般情况下,配电柜、变压器都配有金属外壳,辐射大部分被屏蔽,外漏的辐射不大,按国家标准,只要放变压器的房间不跟住宅贴临就可以。 但是,如果变压器是IP00的(没外壳),辐射就大了,尽量别靠近。
回复
3楼
恩恩 谢谢啊 我纯粹是门外汉,就是问问情况!
回复
4楼
本帖最后由 showdear001 于 2013-4-18 21:29 编辑
环网柜可能是35kv啊,那就是开闭所有可能是35kv么?还有,开闭所和变电所为什么放在一起,或者开闭所和电房为什么放在一起?
回复
5楼
变电所指10kV及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电的设备及其配套建构筑物;
配电所(开闭所)指只安装有开闭和分配电能作用的高压配电设备及其配套建筑物(母线上无主变压器),俗称开闭所。
回复
6楼
哥们你是沈阳的啊?
回复
7楼
showdear001 发表于 2013-4-18 21:25 环网柜可能是35kv啊,那就是开闭所有可能是35kv么?还有,开闭所和变电所为什么放在一起,或者开闭所和电房 …开闭所内的就是高压配电装置,电压等级就是供电局供过来高压线路的电压等级。开闭所的高压柜要向变压器供电,所以一般就靠近变压器布置。电气设备靠近布置,维护管理都方便些。
回复
8楼
不是有百度吗???
回复
9楼
新手学习:time:
回复
10楼
前面回答的很好啊
回复
11楼
ok回答的很好学习一下午
回复