那位高手看看本题答案是哪个?谢谢!
zhulinxishui22
2013年04月17日 14:50:42
只看楼主

当保护电器为符合 (JB1284)的低压断路器时,低压断路器瞬时或短延时过流脱扣器整定电流应小于短路电流的倍数为下列哪相数值?A 0.83; B 0.77 ;C 0.67; D 0.5

当保护电器为符合 <低压断路器> (JB1284)的低压断路器时,低压断路器瞬时或短延时过流脱扣器整定电流应小于短路电流的倍数为下列哪相数值?A 0.83; B 0.77 ;C 0.67; D 0.5
免费打赏
zghwy
2014年06月25日 11:03:26
2楼
c 选0.67,短路电流的0.67倍
回复
lingxuct
2014年06月25日 13:04:01
3楼
1/0.67=1.5 倍

1/0.77=1.3 倍

1/0.83=1.2 倍

按规定是多少倍?
回复
fitman
2014年06月25日 14:06:22
4楼
应该是C,1.3的倒数,0.77。低规6.2.4
回复
开心老爸
2014年06月25日 14:34:06
5楼
1.3倍足够了。