前帖网址如下: http://bbs.co188.com/thread-8609093-1-1.html 这样计算对不对?
这样计算对不对?
2楼
我不会算,只会估,2.5平方的线,给55VA容量供电的距离怎么只有15米?!!!
回复
3楼
lingxuct 发表于 2013-4-17 08:09 我不会算,只会估,2.5平方的线,给55VA容量供电的距离怎么只有15米?!!!按照负荷矩的概念是这样:负荷矩的单位是KW*KM,是一个衡量架空线路的一个参数,每个电压等级的不同截面的架空线路是有一定的输送距离的,当输送功率大时,输送的距离就短一些,输送的功率小时,距离就长一些。功率与长度的乘积要在许可的范围内,确保线路上压降不超过允许值。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-4-17 08:09 我不会算,只会估,2.5平方的线,给55VA容量供电的距离怎么只有15米?!!!这个是36V的直流电
回复
5楼
36V直流电的负荷矩
回复
6楼
算错有功功率了
应该是55*0.8
回复
7楼
我们也是这么计算的,但没功率因数,现场设36v电源,每个摄像机单独配电.距离就长了
回复
8楼
直流电还有功率因数,真是怪事!
回复
9楼
fitman 发表于 2013-4-18 21:39 直流电还有功率因数,真是怪事!那我试算一下4台30W(直流36V)的摄像机就是120w根据摄像机参数压降是+-5选定导线为2.5平方米铜导线,那么是否根据负荷矩来计算有效的供电距离?
回复
10楼
fitman 发表于 2013-4-18 21:39 直流电还有功率因数,真是怪事!你这么说我也怀疑,因为有些摄像机标注的是视在功率
回复
11楼
呵呵,4A不到的电流,压降有那么严重吗,估计他设的工作温度为60度有点高了。自己用欧姆定律算一下吧,直流电只考虑电阻就可以了,还是比较简单的。
回复