看加固图集的时候,植筋中有一个等代植筋,植筋最低要求还是16。请问下是这个等代植筋具体是什么意思。急求,谢谢各位了
看加固图集的时候,植筋中有一个等代植筋,植筋最低要求还是16。请问下是这个等代植筋具体是什么意思。
急求,谢谢各位了
2楼
不要沉了啊,在线等啊
回复
3楼
记得 技术措施 附录A 里写过
就是 等面积代换 的意思 ,比如4根18 ==5根16
回复
4楼
mclmclmclmcl 发表于 2013-4-16 18:46 记得 技术措施 附录A 里写过就是 等面积代换 的意思 ,比如4根18 ==5根16感觉很奇怪而已,都确定了规格了 还写成等代。谢谢了
回复
5楼
niluyu 发表于 2013-4-17 16:52 感觉很奇怪而已,都确定了规格了 还写成等代。谢谢了呵呵,是不是怕 万一没有这种钢筋 可以等值代换啊