我独立完成的水泵房电气安装工程,因为我是第一次接触高低压开关柜以及电缆桥架,控制回路的安装,所以有许多不足,希望大家指正高低压开关室图片
我独立完成的水泵房电气安装工程,因为我是第一次接触高低压开关柜以及电缆桥架,控制回路的安装,所以有许多不足,希望大家指正
高低压开关室图片
22楼
盘柜顶部进线,看上去像是建筑的地下变配电室加上泵房,盘前的空间有些局限,当然现在都是可这批古做裤子,柜内配线整体较好,但线形有些不太一致。 只是挑毛病了,不好意思
回复
23楼
总体上看还是不错的,继续努力。顶!
回复
24楼
总感觉做电气技术的都好伟大。。。
回复
25楼
估计90KW左右的大泵吧?泵站的话最起码也算的上二级泵站?不知道说得对不?还有,我决等应该和暖通的协商一下,是不是加些轴流风机等除湿的东东,感觉有点潮。^_^
回复
26楼
你说的技术是什么
回复
27楼
高压柜与低压柜的距离不符合技术要求.
回复
28楼
是地下泵房,三个800kw高压电机主泵,两个180KW辅泵,两个90KW雨水泵,外加三个90KW压载泵和四个22KW生产泵,因为设计是上进线所以很麻烦
回复
29楼
真空开关好像是宝光的,不知道微机保护是哪个厂家?抽屉柜是哪家生产的?
回复
30楼
那个两个电工和三个电焊工的技术的确不错,别看不起他们,别以为就你自已了不起,就算你再有能力,没有好技工的实际操作,也干不出漂亮的工程来,要是给你换几个技术2了巴几的工人,看你还能不能说得这么底气十足。
回复
31楼
不是微机控制的,开关柜全部是沈阳华利的
回复