无功电量太高
tsfnsfl
tsfnsfl Lv.2
2013年04月15日 19:27:51
只看楼主

请教各位大侠,我的辖区内有一个水点变压器无功电量特别高,容量160kVA,高供高计,本月有功电量617,无功电量2247,低压出线为全新的4芯50MM2的电缆,下面仅有5台5.5kW的水泵,电费合0.8元还多,大家给个方案能少罚点钱不?

请教各位大侠,我的辖区内有一个水点变压器无功电量特别高,容量160kVA,高供高计,本月有功电量617,无功电量2247,低压出线为全新的4芯50MM2的电缆,下面仅有5台5.5kW的水泵,电费合0.8元还多,大家给个方案能少罚点钱不?
免费打赏
wangle309
2013年04月15日 19:35:10
2楼
没钱了配套电容,有钱了上一套无功补偿
回复
dianqipanli
2013年04月15日 20:04:23
3楼
不能换一台容量小的变压器吗?
回复
tsfnsfl
2013年04月15日 22:15:43
4楼
wangle309 发表于 2013-4-15 19:35 没钱了配套电容,有钱了上一套无功补偿考虑过上电容,但是不知道效果怎么样,功率因数太低了,不知道能补到那个程度呢
回复
tsfnsfl
2013年04月15日 22:16:47
5楼
dianqipanli 发表于 2013-4-15 20:04 不能换一台容量小的变压器吗?该村是贫困村,不愿意出钱去改线路和换变压器,挺无奈的!
回复
tsfnsfl
2013年04月15日 22:17:49
6楼
dianqipanli 发表于 2013-4-15 20:04 不能换一台容量小的变压器吗?如果补偿的话,补多少合适?50kVar行不?
回复
老付
2013年04月15日 22:40:38
7楼
补偿量可参照公式Q=I%S/100选取(I为空载电流百分数,S为变压器额定容量)。(因为负载还有无功,所以这样补不会造成过补)
回复
gifi
2013年04月16日 08:35:56
8楼
无功功率很高可能与线路长有关
回复
lightsight
2013年04月16日 10:24:17
9楼
水泵是感性负荷,建议无功补偿吧。
回复
bb510213
2013年04月16日 10:33:58
10楼
加无功补偿吧
回复
一指慢
2013年04月16日 10:34:04
11楼
“容量160kVA,高供高计,本月有功电量617,无功电量2247”。“能少罚点钱不”。
被罚的原因是功率因数太低了!(COSφ≈0.265)
功率因数太低的原因是该变压器的负荷率太低了。
因你处是高供高计可采用固定补偿的方法把变压器的空载无功损耗补一下(要试验决定电容的大小)。
可按7楼的方法试选电容。
回复

相关推荐

APP内打开