已经接上了3根70的和一根185的。。发个图。咋办。
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2013年04月12日 21:40:48
只看楼主

明天空压机要调试了。。。真的是比较担心啊。。。。线么已经这样接了。。。真怕会出事啊。。小电缆短路是什么意思啊。。???真的不明白。。。如果出事会出现怎样的情况啊??

明天空压机要调试了。。。真的是比较担心啊。。。。线么已经这样接了。。。真怕会出事啊。。小电缆短路是什么意思啊。。???真的不明白。。。如果出事会出现怎样的情况啊??

天022.jpg


天023.jpg


天024.jpg


天025.jpg


天026.jpg


天027.jpg

免费打赏
dianqipanli
2013年04月12日 22:38:52
2楼
看照片026、027,好像是3根70的电缆并接后和一根185电缆串接。
按照185电缆的载流量运行应该可以吧》
回复
wangle309
2013年04月13日 00:15:27
3楼
不提倡,费钱,费事,有3跟的钱,买个粗的也够了,占地方,维护麻烦,断一根,很不好找,断2跟就有问题了
回复
lingxuct
2013年04月13日 09:23:48
4楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-13 09:25 编辑

这个问题以前(没多长时间)发过的,我也回答过,小电缆不宜与大电缆对接,更不能把多根小电缆接到一根大电缆上。

大电缆电源侧断路器大,小电缆发生短路时的短路电流难以保证大断路器可靠跳闸。
回复
lhyaohero
2013年04月13日 10:54:41
5楼
一机一闸.关键你是怎么配断路器?一路故障,无法保证断路器动作的.建议加一个分线箱,1分2,正规来,不出事.另外,建议绝缘处理使用热/冷缩套管.
回复
anzhuangjiang
2013年04月13日 10:56:24
6楼
这种接法不好,假如有几根断了的话,后果不看设想
回复
amoi777123
2013年04月13日 20:38:14
7楼
lingxuct 发表于 2013-4-13 09:23 这个问题以前(没多长时间)发过的,我也回答过,小电缆不宜与大电缆对接,更不能把多根小电缆接到一根大电 …通过这个帖子大家的热心回答,我总算有点弄懂了,主要是怕有其中一根或2根断了。。其实我没说清楚,这个185是接负载的大概11米左右,70电缆有7米。一共是18米。电源测断路器是630的接3根70的电缆。。我是直接电源到负载的,中间没开关什么的。。。但是我以后明白了,最好不要这样接,有很大的安全隐患。谢谢版主热心解答。。
回复
amoi777123
2013年04月13日 20:39:15
8楼
dianqipanli 发表于 2013-4-12 22:38 看照片026、027,好像是3根70的电缆并接后和一根185电缆串接。按照185电缆的载流量运行应该可以吧》是的啊。。。希望不要出事情啊。。
回复
hanzhg54
2013年04月13日 22:41:27
9楼
真不明白你为什么要这样接。
回复
swzjwzyq163
2013年04月14日 11:29:17
10楼
:L没有保护开关?
回复
lingxuct
2013年04月14日 16:33:41
11楼
“185是接负载的大概11米左右,70电缆有7米。一共是18米。电源测断路器是630的接3根70的电缆。。”

楼主节约到家了,18米长度,且用3根70平方并联再同185的一根对接!

630的断路器,普通出厂的设置为10Ie,短路电流达6300A!11米70平方的电缆单芯的阻抗为(查设计手册):R=0.310 X=0.078 Z=0.320Ω/km z=0.00352Ω

单相短路电流(不计185电缆7米的阻抗)为Id=220/0.00352=62500A,还好,电缆不长,能可靠让630A断路器跳闸。
回复