民用建筑低压配电系统应采用TT、TN-S或TN-C-S接地形式,并进行等电位连接(GB50052-2009)“对TT接地形式的电源进线开关应隔离中性线,漏电保护器必须隔离中性线”。请问如何理解这句话。这是什么原因造就的要这么接线。对于TN-C-S系统,我看一些接线示意图,电源进线中性线不进隔离开关,只进漏电保护器,在漏电保护器的进线端将零线分出为PE线。这段话我想咨询为什么零线要进漏电保护器,零线进不进漏电保护器跟跳不跳闸有什么关系,希望有个原理性的解释。
“对TT接地形式的电源进线开关应隔离中性线,漏电保护器必须隔离中性线”。 请问如何理解这句话。这是什么原因造就的要这么接线。