如何理解对于TT接地形式的电源进线开关应隔离中性线,漏电保护器必须隔离中性线?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2013年04月12日 16:58:51
只看楼主

民用建筑低压配电系统应采用TT、TN-S或TN-C-S接地形式,并进行等电位连接(GB50052-2009)“对TT接地形式的电源进线开关应隔离中性线,漏电保护器必须隔离中性线”。请问如何理解这句话。这是什么原因造就的要这么接线。对于TN-C-S系统,我看一些接线示意图,电源进线中性线不进隔离开关,只进漏电保护器,在漏电保护器的进线端将零线分出为PE线。这段话我想咨询为什么零线要进漏电保护器,零线进不进漏电保护器跟跳不跳闸有什么关系,希望有个原理性的解释。

民用建筑低压配电系统应采用TT、TN-S或TN-C-S接地形式,并进行等电位连接(GB50052-2009)

“对TT接地形式的电源进线开关应隔离中性线,漏电保护器必须隔离中性线”。 请问如何理解这句话。这是什么原因造就的要这么接线。

对于TN-C-S系统,我看一些接线示意图, 电源进线中性线不进隔离开关,只进漏电保护器,在漏电保护器的进线端将零线分出为PE线。 这段话我想咨询为什么零线要进漏电保护器,零线进不进漏电保护器跟跳不跳闸有什么关系,希望有个原理性的解释。
免费打赏
iamcmh
2013年04月12日 17:25:06
2楼
TT系统N的接地点与用电处的接地点是分开的,你没法保证用电处N线的电位是安全电压,因此隔离时要把N线也隔开。
回复
老灰兔子
2013年04月12日 21:57:22
3楼
所谓隔离中性线就是可以断开中性线,也就是选择可以断开中性线的开关。

漏保是靠检测流出开关的电流是否等于从该开关流入的电流来判断是否有漏电的,不等就表示有漏电电流从下端旁路掉了,你不把中性线接入漏保,那么流入与流出该开关的电流会相等吗?
回复

相关推荐