照明设计遇到的问题,各位高手指导一下~
lardice
lardice Lv.12
2013年04月11日 11:47:37
来自于照明工程
只看楼主

我想咨询一下,现在照明设计的时候都要从配电箱引接三根线到照明灯具(一根火线,一根零线,一根地线),有的灯具只要两个端子,那三根线怎么接线啊?还有就是已经引接了三根线到灯具,相当于灯具已经接地了,为什么有施工单位灯具外壳还有重复接一次地呢?

我想咨询一下,现在照明设计的时候都要从配电箱引接三根线到照明灯具(一根火线,一根零线,一根地线),有的灯具只要两个端子,那三根线怎么接线啊?还有就是已经引接了三根线到灯具,相当于灯具已经接地了,为什么有施工单位灯具外壳还有重复接一次地呢?
免费打赏
hljjcr333
2013年04月13日 15:55:39
12楼
一般灯具超过2.4米,可不接PE线,在潮湿的环境应接PE线。
回复
hljjcr333
2013年04月13日 15:56:50
13楼
更正不低于2.4米
回复
lilinshg1986
2013年04月14日 08:43:13
14楼
hljjcr333 发表于 2013-4-13 15:56 更正不低于2.4米是2.5m吧我记得
回复
lilinshg1986
2013年04月14日 08:47:57
15楼
现在灯具多种多样,有的花灯很大,跟一些机电设备有一拼,有专门的接地端子,在一个供电系统里 接地有要求,不要自己随便接。
回复
电醒人生
2013年04月14日 12:53:23
16楼
没有能说得详细点的么?我也想知道多点,嘿嘿
回复
wluber
2013年04月14日 19:23:32
17楼
看灯具的类别,一般I类灯具较多,若是I类灯具,应该有PE端子,接PE线。二类灯具则没有。重复接地是没有必要的,也没法做重复接地。难道还从楼板钢筋引根线到灯具?
回复
liu583829685
2013年04月15日 08:44:26
18楼
灯具是有等级的,I级就要PE线
回复
云游
2013年04月16日 15:27:57
19楼
如果没有专门的接地端子,人工做一个,现在都要求照明PE线敷设到位。
回复
a861409481
2013年04月16日 15:48:35
20楼
灯具要是二根线,接地线就不接,三根的全接上,不低于2.4米
回复

相关推荐

APP内打开