70ping厂房电力线路和开关选择设计,求助!!!谢谢各位大神和版主解答!!!
dengweiguang06
2013年04月10日 18:21:26
只看楼主

最近接到一个工程,是一个全新七层厂房安装线路,房东去电站报装电表,报100个KW,电站把电缆做到到配电房,之后厂房主线可以自己做,房东设计是一组三相四线70平方直通上六楼,然后各层接出35平方作为作为主线。 问题来了:1、厂房7000平方(主要出租给做家具的公司)需不需要配备配电柜?不需要的话怎样设计全厂总电箱,要安装什么样的,什么规格的电气设备(空气开关,漏电保护)?需要的话又是怎样配电气设备?

最近接到一个工程,是一个全新七层厂房安装线路,房东去电站报装电表,报100个KW,电站把电缆做到到配电房,之后厂房主线可以自己做,房东设计是一组三相四线70平方直通上六楼,然后各层接出35平方作为作为主线。

问题来了:

1、厂房7000平方(主要出租给做家具的公司)需不需要配备配电柜?不需要的话怎样设计全厂总电箱,要安装什么样的,什么规格的电气设备(空气开关,漏电保护)?需要的话又是怎样配电气设备?

2、我个人建议,每一层的主线独立到一楼配电房,各层分配空气开关,这样相比房东的方案,安全很多,不用桥架里满是电线接口,有安全隐患。按照我的方案,每一层应该要怎样分配空气开关,漏电开关,选多大电流的?

3、还有两台电梯,应该是两台一组线一个空气开关还是分两组线两个空开?三吨电梯,多大的线?

4、我个人还有一种方案,一楼总电箱到2 3楼用70平方,4 5楼用50平方,6 7 楼 用35平方,一路向上减少线径,一路都是接各层空气开关上线,这样的想法可行不可行????应该没有第二点的设计好吧??!!

在这里,小弟的问题提完了,总的思路就是七层厂房主线路加两台电梯电路怎样设计安装,如果各位大神,版主觉得还有什么好的方案或是好的想法,按照我的总思路,各抒己见吧,开发下小弟的思路!!!!!


万分感谢!
免费打赏
fredsuyuhan
2013年04月10日 21:00:16
2楼
参考意见:
1 首先确定厂房的负荷,是什么负荷,做负荷计算,负荷的位置,根据负荷的位置选择供电方案。首先电站给的电源是几路的。我认为应该做在一楼配电室做设置配电柜。根据负荷的总要性和配电室的大小选择供电方式。
2以楼主的设计,应该是每层楼的负荷差不多。房东的方案,7楼的负荷大些。但不管是哪个方案,在各层还得有动力箱来分配电源,应为70mm2或35mm2只能是进线,还有很多出线呢,根据负荷来选开关,根据设计手册选断路器的方法来选。
3两个电梯应当两个开关,这样一路检修,另一路能工作。
4.不能采取,后者的方案,负荷的层级不能那么多。那样用电就不可靠了。要根据负荷的重要醒来分。避免层级太多。