跑到离家千里的地方上班,书什么的都放家里了。。。我大概记得,当跨数较多(一般情况下多于三跨),且活荷较大的时候,要考虑活荷载的最不利布置。不知道我记的对吗?因为没有什么经验,我想问下,一般情况下,活荷载多大 算是 活荷载较大?一般的工程,要不要考虑活荷载最不利布置?
跑到离家千里的地方上班,书什么的都放家里了。。。
我大概记得,当跨数较多(一般情况下多于三跨),且活荷较大的时候,要考虑活荷载的最不利布置。
不知道我记的对吗?
因为没有什么经验,我想问下,一般情况下,活荷载多大 算是 活荷载较大?一般的工程,要不要考虑活荷载最不利布置?
2楼
理论上任何时候都要考虑的,一般来说,当结构中活荷载不利布置影响较小,考虑不利布置比较繁琐,可以不考虑活荷载不利布置,但可以通过活荷载内力调整来近似考虑活荷载不理布置,或者通过放大活载值来近似考虑。
但是,当结构跨数比较多时,一般三跨以上,而且活荷比较大的时候,要考虑活荷载最不利布置。规范要求活荷载大于4KN/M2时,必须要考虑活荷载的不利布置。
我自问自答了,不知道对不对?
回复
3楼
刚刚翻了下书,我们教材上是这么写的:一般情况下,在多层框架结构中,楼面活荷载较小。为了减少计算工作量,可以将竖向活荷载同时作用在所有框架的梁上,即不考虑活荷载的最不利布置,而与恒荷载一样按满跨布置。这样求得的支座弯矩足够准确,但跨中弯矩偏低,因而,此法算得的跨中弯矩宜乘以1.1~1.2的增大系数。此法对楼面荷载很大(大于5.0kn/m2)的多层工业厂房或公共建筑不宜采用。
回复
4楼
yuanfeng340 发表于 2013-4-10 15:24 刚刚翻了下书,我们教材上是这么写的:一般情况下,在多层框架结构中,楼面活荷载较小。为了减少计算工作量 …这是我查到的资料:目前国内混凝土结构高层建筑由永久荷载和活荷载引起的单位面积重力荷载,框架与框架-剪力墙结构约为12~14kN/m^2,剪力墙和简体结构约为13~16kN/m^2,而其中活荷载部分约为2~3kN/m^2,只占全部重力的15~20%,【活荷载不利分布的影响较小】。所以,一般情况下,可不考虑考虑楼面活荷载不利布置的影响。除进行活荷载不利分布的详细计算分析外,也可将未考虑活荷载不利分布计算的框架梁弯矩乘以放大系数予以近似考虑,该放大系数通常可取为1.1~1.3,活载大时可选用较大数值。近似考虑活荷载不利分布影响时,梁正、负弯矩应同时予以放大,而并非只考虑梁跨中正弯矩的增大。高层建筑结构内力计算中,如果活荷载较大,其不利分布对梁弯矩的影响会比较明显,计算时应予考虑,所以规程有第5.1.8条的规定。对柱、剪力墙的影响相对不明显。须注意,实际计算时楼面活荷载应按满布和不利布置分别考虑。所以,我觉得 通过乘以放大系数近似考虑的情况,只适用于活荷载较小的时候。只是不知道哪本规范上规定 活荷载大于4KN/M2时,必须要考虑活荷载的不利布置?
回复
5楼
xiaomeilo 发表于 2013-4-10 16:18 这是我查到的资料:目前国内混凝土结构高层建筑由永久荷载和活荷载引起的单位面积重力荷载,框架与框 …这个我也不懂,学生没有实际经验。。。
回复
7楼
高规5.1.8条有讲到
回复
8楼
zj20050114 发表于 2013-4-10 21:15 高规5.1.8条有讲到谢谢,终于找到了{:2_82:}嘿~~~
回复
9楼
野蔷薇 发表于 2013-4-10 16:18 这是我查到的资料:目前国内混凝土结构高层建筑由永久荷载和活荷载引起的单位面积重力荷载,框架与框 …高规5.1.8条
回复
10楼
这个问题讲得好
回复
11楼
谢谢,楼主分享
回复
12楼
这个就算你考虑,软件也无法考虑。都是白搭!
回复