基础风暴—匹、大卡、KW单位概念解释
nuannuan941
2013年04月09日 16:19:36
来自于中央空调
只看楼主

基础风暴——本专题帖—— 关于匹、大卡、KW单位概念解释所有的设计朋友可以在后面发表自己的见解,有可能本处观点不是很精确,请您补充! 1. 匹 1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规定也是根据能效比EER计算出来的.此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER了)所以 1匹=735*3.4=2499W

基础风暴——本专题帖—— 关于匹、大卡、KW单位概念解释

所有的设计朋友可以在后面发表自己的见解,有可能本处观点不是很精确,请您补充!


1. 匹

1匹(HP)=2500W 严格来讲是2499W,这是日本人规定也是根据能效比EER计算出来的.此匹和一般说的马力完全两个概念,但这个匹就是有那个马力计算出来的.1马力=735W,一匹的定义就是输入1马力的功率所能产生的功率大小,这里面就有一个系数的问题,日本人规定的这个系数是3.4(日本人说这个3.4是最应该的最小的能效比EER了)所以 1匹=735*3.4=2499W

2. kJ 和 度

这两个都是能量的单位,其余几个是功率的单位度的表示就是KWH,指的就是你家的灯泡耗了多少电量,你要记得交电费啊.1KWH=36000kJ能量单位你最常见的是卡和千卡(cal和kcal)1cal=4.1868J(这个最常见,初中的课本上就有的)

3. 冷吨

一般用RT表示 ,但冷吨分三种,美国冷吨,日本冷吨和英国冷吨,我们平时说的和最常用的都是美国冷吨,用US.RT表示,US就是美国的缩写了.1US.RT=3516.7W那两个中英制冷吨比较大些,是3800多吧,日本的小些.

4. 大卡

设计院的人最喜欢说大卡了,有的厂家比如大金的机器铭牌上的数字表示的单位就是大卡,我们一般见到的是W,比如KFR-25GW/Y 25表示2500的单位是W大卡 就是Kcal/h,kcal本来是能量的单位,但除以时间就是功率的单位了1Kcal/h(1千卡/时)=1.163W

5. BTU/h

这是个英制单位,国内用的很少的1BTU/h=0.293W,所以这个单位很小的厂家中McQuay机器铭牌中有的用的是这个单位
冷吨实际上应为蓄冷量量纲,单位为RT.h,它与标准量纲的关系为:1RT.h=3.517KW.h

这在一般产品规格和工程说明书中较常用。

对分体空调来说,习惯:1匹=2500W对商用变频机来说,习惯:1匹=2800W对商用定频机来说,习惯:1匹=2600W

冷量里面的匹实际指马力(耗电量),也就是说用电功率,然后乘以能效比就是冷量!一大卡,还不是能量单位里的卡给闹的,一千卡每小时!千瓦国际单位,没的说!

冷吨的英文缩写为RT,而RT.h是冷吨时的英文缩写。

一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,故1匹的制冷量应为2000大卡×1.162=2324W,这里的W(瓦)即表示制冷量。如1.5匹应为2000大卡×1.5×1.162=3486W。以此类推,根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量。

一般情况下,2200W~2600W都可称为1匹,4500W~5100W可称为2匹,3200W~3600W可称为1.5匹。

1RT 就是一吨的0度的冰在变为1吨的0度的水所吸收的热功当热量...美国冷冻吨是3024 KCAL/H

1RT=3024 KCAL/HR=3.52KW1KCAL/HR=3.967RTU/HR1KW=860KCAL/HR1GPM=3.785 LPM

免费打赏
nuannuan941
2013年04月09日 16:38:51
2楼

2、水和水蒸汽有哪些基本性质?


答:水和水蒸汽的基本物理性质有:比重、比容、汽化潜热、比热、粘度、温度、压力、焓、熵等。水的比重约等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒数,由压力与温度所决定。水的汽化潜热是指在一定压力或温度的饱和状态下,水转变成蒸汽所吸收的热量,或者蒸汽转化成水所放出的热量,单位是:KJ/Kg。水的比热是指单位质量的水每升高1℃所吸收的热量,单位是KJ/ Kg· ℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比热概念与水相同,但不是常数,与温度、压力有关。

3、什么是热耗指标?如何规定?

答:一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1 建筑物类型 非节能型建筑 节能型建筑住宅 居住区 56~64 38~48综 合 学校或 60~80 50~70 办公场所 60~80 55~70 旅馆 60~70 50~60 食堂餐厅 115~140 100~130上表数据只是近似值,对不同建筑结构,材料、朝向、漏风量和地理位置均有不同,纬度越高的地区,热耗指标越高。

4、如何确定循环水量?如何定蒸汽量、热量和面积的关系?

答:对于热水供热系统,循环水流量由下式计算:   G=[Q/c(tg-th)]×3600=0.86Q/(tg-th)式中:G - 计算水流量,kg/h    Q - 热用户设计热负荷,W    c - 水的比热,c=4187J/ kgo℃    tg﹑th-设计供回水温度,℃   一般情况下,按每平方米建筑面积2~2.5 kg/h估算。对汽动换热机组,   由于供回水温差设计上按20℃计算,故水量常取2.5 kg/h。   采暖系统的蒸汽耗量可按下式计算:    G=3.6Q/r + ⊿h   式中:G - 蒸汽设计流量,kg/h                Q - 供热系统热负荷,W      r - 蒸汽的汽化潜热,KJ/ kg      ⊿h - 凝结水由饱和状态到排放时的焓差,KJ/ kg   在青岛地区作采暖估算时,一般地可按每吨过热蒸汽供1.2万平方米建筑。

5、系统的流速如何选定?管径如何选定?

答:蒸汽在管道内最大流速可按下表选取:单位:( m/s ) 蒸汽性质 过热蒸汽 饱和蒸汽公称直径>200 80 60公称直径≤200 60 35    蒸汽管径应根据流量、允许流速、压力、温度、允许压降等查表计算选取。

6、水系统的流速如何选定?管径如何选定?

答:一般规定,循环水的流速在0.5~3之间,管径越细,管程越长,阻力越大,要求流速越低。为了避免水力失调,流速一般取较小值,或者说管径取偏大值,可参考下表:

管径(mm) DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80
流 速(m/s) 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

在选择主管路的管径时,应考虑到今后负荷的发展规划。

一般采暖系统采用经济比摩阻的方式选取,一般取60-120Pa/m,可以采用一些软件计算管径。

7、水系统的空气如何排除?存在什么危害?

答:水系统的空气一般通过管道布置时作成一定的坡度,在最高点外设排气阀排出。排气阀有手动和自动的两种,管道坡度顺向坡度为0.003,逆向坡度为0.005。管道内的空气若不排出,会产生气塞,阻碍循环,影响供热。另外还会对管路造成腐蚀。空气 进入汽动加热器会破坏工作状态,严重时造成事故。

8、水系统的定压方式有几种?分别是如何实现定压的?系统的定压一般取多少?

答:热水供热系统定压常见方式有:膨胀水箱定压、普通补水泵定压、气体定压罐定压、蒸汽定压、补水泵变频调速定压、稳定的自来水定压等多种补水定压方式。采用混合式加热器的热水系统应采用溢水定压形式。   

(1)膨胀水箱定压:在高出采暖系统最高点2-3米处,设一水箱维持恒压点定压的方式称为膨胀水箱定压。其优点是压力稳定不怕停电;缺点是水箱高度受限,当最高建筑物层数较高而且远离热源,或为高温水供热时,膨胀水箱的架设高度难以满足要求。

(2)普通补水泵定压:用供热系统补水泵连续充水保持恒压点压力固定不变的方法称为补水泵定压。这种方法的优点是设备简单、投资少,便于操作。缺点是怕停电和浪费电。  

(3)气体定压罐定压:气体定压分氮气定压和空气定压两种,其特点都是利用低位定压罐与补水泵联合动作,保持供热系统恒压。氮气定压是在定压罐中灌充氮气。空气定压则是灌充空气,为防止空气溶于水腐蚀管道,常在空气定压罐中装设皮囊,把空气与水隔离。气体定压供热系统优点是:运行安全可靠,能较好地防止系统出现汽化及水击现象;其缺点是:设备复杂,体积较大,也比较贵,多用于高温水系统中。  

(4)蒸汽定压:蒸汽定压是靠锅炉上锅筒蒸汽空间的压力来保证的。对于两台以上锅炉,也可采用外置膨胀罐的蒸汽定压系统。另外,采用淋水式加热器和本公司生产的汽动加热器也可以认为是蒸汽定压的一种。蒸汽定压的优点是:系统简单,投资少,运行经济。其缺点是:用来定压的蒸汽压力高低取决于锅炉的燃烧状况,压力波动较大,若管理不善蒸汽窜入水网易造成水击。   

(5)补水泵变频调速定压:其基本原理是根据供热系统的压力变化改变电源频率,平滑无级地调整补水泵转速而及时调节补水量,实现系统恒压点的压力恒定。这种方法的优点是:省电,便于调节控制压力。缺点是:投资大,怕停电。

(6)自来水定压:自来水在供热期间其压力满足供热系统定压值而且压力稳定。可把自来水直接接在供热系统回水管上,补水定压。 这种方法的优点是显而易见的,简单、投资和运行费最少;其缺点是:适用范围窄,且水质不处理直接供热会使供热系统结垢。  

(7)溢水定压形式有:定压阀定压、高位水箱溢水定压及倒U型管定压等。运行中,系统的最高点必然充满水且有一定的压头余量,一般取4m左右。由于系统大都是上供下回,且供程阻力远小于回程阻力,因此,运行时,最高点的压头高于静止时压头。因此,静态定压值可适当低一些,一般为1~4m为宜。最大程度地降低定压压值,是为了充分利用蒸汽的做功能力。

9、供热系统常用到哪几种阀门,各有什么性能?

答:供热系统常用到的阀门有:截止阀、闸阀(或闸板阀)、蝶阀、球阀、逆止阀(止回阀)、安全阀、减压阀、稳压阀、平衡阀、调节阀及多种自力式调节阀和电动调节阀。其中截止阀:用于截断介质流动,有一定的节调性能,压力损失大,供热系统中常用来截断蒸汽的流动,在阀门型号中用"J"表示截止阀。闸阀:用于截断介质流动,当阀门全开时,介质可以象通过一般管子一样,通过,无须改变流动方向,因而压损较小。闸阀的调节性能很差,在阀门型号中用"Z"表示闸阀。逆止阀:又称止回阀或单向阀,它允许介质单方向流动,若阀后压力高于阀前压力,则逆止阀会自动关闭。逆止阀的型式有多种,主要包括:升降式、旋启式等。升降式的阀体外形象截止阀,压损大,所以在新型的换热站系统中较少选用。在阀门型号中用"H"表示。蝶阀:靠改变阀瓣的角度实现调节和开关,由于阀瓣始终处于流动的介质中间,所以形成的阻力较大,因而也较少选用。在阀门型号中用"D"表示。安全阀:主要用于介质超压时的泄压,以保护设备和系统。在某些情况下,微启式水压安全阀经过改进可用作系统定压阀。安全阀的结构形式有很多,在阀门型号中用"Y"表示。

回复
宝贝佳林
2013年04月10日 12:07:39
3楼
很好的基础贴 解释的很全面:victory:
回复
rocky2013
2013年04月11日 08:17:39
4楼
谢谢楼主的无私奉献!!!
回复
wendy20121105
2013年04月11日 10:12:14
5楼
谢谢楼主的无私奉献!!!
:victory:
回复
林平
2013年04月11日 11:10:29
6楼
谢谢楼主的资料,基础很全面,很给力哈!:lol
回复
dinaily
2013年04月11日 13:56:27
7楼
好久没来,改行了全忘了,有用!!
回复
zhanxlzhk
2013年04月11日 16:39:48
8楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
老乐
2013年04月11日 18:42:48
9楼
谢谢分享!
回复
xsxsxsk
2013年04月11日 18:51:35
10楼
:victory:学习了
回复
kakou
2013年04月11日 20:04:10
11楼
学习了。。。
回复