厂房电力线路和开关选择设计,求助!!!谢谢各位大神和版主解答!!!
dengweiguang06
2013年04月09日 15:35:24
只看楼主

最近接到一个工程,是一个全新七层厂房安装线路,房东去电站报装电表,报100个KW,电站把电缆做到到配电房,之后厂房主线可以自己做,房东设计是一组三相四线70平方直通上六楼,然后各层接出35平方作为作为主线。 问题来了:1、厂房7000平方(主要出租给做家具的公司)需不需要配备配电柜?不需要的话怎样设计全厂总电箱,要安装什么样的,什么规格的电气设备(空气开关,漏电保护)?需要的话又是怎样配电气设备?

最近接到一个工程,是一个全新七层厂房安装线路,房东去电站报装电表,报100个KW,电站把电缆做到到配电房,之后厂房主线可以自己做,房东设计是一组三相四线70平方直通上六楼,然后各层接出35平方作为作为主线。

问题来了:

1、厂房7000平方(主要出租给做家具的公司)需不需要配备配电柜?不需要的话怎样设计全厂总电箱,要安装什么样的,什么规格的电气设备(空气开关,漏电保护)?需要的话又是怎样配电气设备?

2、我个人建议,每一层的主线独立到一楼配电房,各层分配空气开关,这样相比房东的方案,安全很多,不用桥架里满是电线接口,有安全隐患。按照我的方案,每一层应该要怎样分配空气开关,漏电开关,选多大电流的?

3、还有两台电梯,应该是两台一组线一个空气开关还是分两组线两个空开?三吨电梯,多大的线?

4、我个人还有一种方案,一楼总电箱到2 3楼用70平方,4 5楼用50平方,6 7 楼 用35平方,一路向上减少线径,一路都是接各层空气开关上线,这样的想法可行不可行????应该没有第二点的设计好吧??!!

在这里,小弟的问题提完了,总的思路就是七层厂房主线路加两台电梯电路怎样设计安装,如果各位大神,版主觉得还有什么好的方案或是好的想法,按照我的总思路,各抒己见吧,开发下小弟的思路!!!!!


万分感谢!




免费打赏
水中央
2013年04月10日 18:15:33
2楼
你可以把负荷简单换算一下,或者直接点换成多大电流,务必做到安全经济高效,把电流分配,负荷情况搞清楚后在看看具体用什么设备,比方开关用多大的,是用三相四线的还是三相五线的,要从安全角度上讲,三线五线制的还是比较好的,其实进线那块也是要考虑的,其实容量的大小,变电站那边已经用电缆头告诉你了,大了他那边也受不了
回复

相关推荐