关于新规范冬季通风室外计算温度的问题
1325liu
1325liu Lv.3
2013年04月08日 16:32:09
来自于采暖供热
只看楼主

今天把新规范附录A中的数据和《设计手册》(大红本)中的室外计算数据比较了一下,发现冬季通风室外计算温度在两本书中的差异较大,例如北京地区的冬季通风室外计算温度在新规发中是-3.6度,在《设计手册》中是-7.6度,其它有差异的参数一般差0.1左右,不知这个怎么差这么大?设计手册中统计到2003年数据,新规范统计到2000年数据。

今天把新规范附录A中的数据和《设计手册》(大红本)中的室外计算数据比较了一下,发现冬季通风室外计算温度在两本书中的差异较大,例如北京地区的冬季通风室外计算温度在新规发中是-3.6度,在《设计手册》中是-7.6度,其它有差异的参数一般差0.1左右,不知这个怎么差这么大?设计手册中统计到2003年数据,新规范统计到2000年数据。
免费打赏
1325liu
2013年04月09日 19:34:04
2楼
怎么每人搭理?
回复
fine_2009
2013年04月12日 14:41:33
3楼
去翻了一下,按常规来理解是手册通风温度写错了。
供暖室外计算温度:历年平均不保证5天的日平均温度。
冬季通风室外计算温度:累年最冷月平均温度。
最冷月平均和不保证5天比,当然应该不保证5天要求更高,所以,冬季供暖室外计算温度都是比通风室外温度低的。
回复
william_chen_cn
2013年04月15日 21:17:58
4楼
对于温度的计算,我个人认为方法都是一样的,在规范的条文解释中也说明了,室外计算温度特别是最近几年有些波动,近几年温度有升高的趋势,全面考虑特意将统计时间取在2000. 当然作为设计依据,肯定是要按照规范走的。