3层楼的别墅。砖混结构的,装修打掉一层(底层)的承重墙(见图1中的MN,图3中的AB),在二楼的相同位置有也有一堵承重墙。3楼的相同位置没有墙了。CD是屋顶。(见图1) 打掉的承重墙上有一根圈梁。长约2米5(250厘米),因为不放心,现在对这根圈梁做了加固。方法是: 1、用4根角钢(规格是10*10)将圈梁包起来,详图见图2,沿着圈梁方向 在圈梁中轴线以上一点打孔,打穿圈梁,一共打5个孔,用化学锚栓(还是叫膨胀螺丝?)穿进孔中,将上部的两根圈梁通过化学锚栓连起来。
3层楼的别墅。砖混结构的,装修打掉一层(底层)的承重墙(见图1中的MN,图3中的AB),在二楼的相同位置有也有一堵承重墙。3楼的相同位置
没有墙了。CD是屋顶。(见图1)
打掉的承重墙上有一根圈梁。
长约2米5(250厘米),因为不放心,现在对这根圈梁做了加固。方法是:
1、用4根角钢(规格是10*10)将圈梁包起来,详图见图2,沿着圈梁方向 在圈梁中轴线以上一点打孔,打穿圈梁,一共打5个孔,用化学锚栓(还是叫膨胀螺丝?)穿进孔中,将上部的两根圈梁通过化学锚栓连起来。
2、圈梁和两端墙连接处用钢板与上下两根角钢的边角连接线焊接,使钢板和上下两根角钢连成一体。一共4个钢板,圈梁每侧两个钢板。钢板同时用5跟膨胀螺丝钉在圈梁两侧的墙面上。圈梁左右两侧上部的角钢横向面有高差是因为圈梁两侧二楼的楼板有高差。
3、上下两根角钢连接线每隔一定 距离焊接,点焊。
4、下侧的两根角钢在圈梁底面上每隔一定距离用短钢筋焊接。
5、详细见图1、2、3。
图3是一楼平面图。
图1中的墙MN和图3中的墙AB是同一堵墙,就是被砸掉的那堵承重墙。
请问,这样加固安全了吗?我怕砸了承重墙,地震的话房子会塌掉。父母什么都不懂,擅自砸了承重墙,我很担心房子会塌掉,
特别是地震。
请各位帮帮忙。
2楼
这个得算一下圈梁的截面高度以及加角钢够不够,因为拆掉墙以后,上面楼板以及墙体重量全部落在圈梁上了,我估计截面不够大,圈梁一般不会超300的。但是也不一定危险,你这跨度不算大,最好是算一下。
回复
3楼
nova8 发表于 2013-4-8 17:04 这个得算一下圈梁的截面高度以及加角钢够不够,因为拆掉墙以后,上面楼板以及墙体重量全部落在圈梁上了,我 …砸墙后圈梁本身没有受到什么破坏。至少外表上看不出来。
回复
4楼
做装修的时也请教一些懂行的人给看一下了,盲目的砸墙留下安全隐患。最好还是去找专业的加固公司解决吧。
回复
5楼
zyb15023265759 发表于 2013-4-9 09:38 做装修的时也请教一些懂行的人给看一下了,盲目的砸墙留下安全隐患。最好还是去找专业的加固公司解决吧。已经加固了啊!你没看啊,图2是加固的详图
回复
6楼
肯定有影响!现在你的加固方法不对 在这种情况下 应做粘刚发加固 你打孔 反尔影响梁的结构
回复
7楼
具体做法 用粘钢板注入结构胶 在成都西单商场二楼改成游泳馆 就这样加固的 至于用都厚的钢板 要设计的
回复
8楼
从正常受力情况下来讲,可能不会有什么问题,但如果来了个五级以上地震就不好说了,上下层刚度变化太大,水平地震作用下危险啊。
回复
9楼
shmily_ren110 发表于 2013-4-9 10:48 具体做法 用粘钢板注入结构胶 在成都西单商场二楼改成游泳馆 就这样加固的 至于用都厚的钢板 要设计的如果把墙重新砌起来行吗?
回复
10楼
ysden333 发表于 2013-4-9 10:51 从正常受力情况下来讲,可能不会有什么问题,但如果来了个五级以上地震就不好说了,上下层刚度变化太大,水 …如果把墙重新砌起来行吗?
回复
11楼
个人感觉现加固方案不可靠。
圈梁一般截面小且配筋为构造,现加固方案估计没有经过计算,且角钢与圈梁没有用结构胶粘接,
还有AB墙打掉后,竖向力传递改变路径,平面图上AB墙上下都已变成窗洞间和门洞间的一字墙,墙体稳定待验算,墙下基础待复核。
回复