污泥管最小直径的选择
伏伦特环境
2013年04月08日 08:41:54
来自于污泥处理
只看楼主

现在进行一个污水处理厂的污泥系统的设计。由于污泥量小,从二沉池到污泥浓缩池的管道,按流速计算只需要DN80的管就可以了,但规范中有要求不小于DN150,是不是一定要改成DN150呢?请教各位前辈,多多指教!

现在进行一个污水处理厂的污泥系统的设计。由于污泥量小,从二沉池到污泥浓缩池的管道,按流速计算只需要DN80的管就可以了,但规范中有要求不小于DN150,是不是一定要改成DN150呢?请教各位前辈,多多指教!
免费打赏
hcs_003
2013年04月10日 16:06:33
13楼
自流没压力,管径小,流阻大,易堵,所以还是要在于DN150管才好排泥。
回复
superepe_1977
2013年04月14日 23:59:43
14楼
根据工艺计算 结合 实际运行情况,就可以了,规范只是供参考 而且 工况不一样的
回复
hbsjhb
2013年04月15日 16:44:02
15楼
自流没压力,管径小,流阻大,易堵,所以还是要在于DN150管才好排泥。
回复
xixin444
2013年04月19日 16:13:49
16楼
规范是死的
人是活的,污泥管中的污泥流速过低反而会导致污泥堵塞管道
所以流速也不宜过低
泵送至板框的污泥管道50的管也多的是
污泥脱水用的隔膜泵还有25口径的呢
难道给这个接个25变150的变径,这种变径还没有的卖呢
回复
wt1181649779
2013年04月21日 20:30:59
17楼
看看!!!!!
回复
东七方
2013年04月23日 09:08:12
18楼
宜大不宜小啊
回复
hndxhhj_163
2013年04月23日 14:44:19
19楼
规范只是作为参考的,不要死抱着规范不放,实际工作中遇到的具体情况不能总是去对号入座地套用规范。一般的污泥管都是与污泥泵配套的,核实污泥在管内的流速后,可将管径适当放大一些。
回复
xiahouqiang
2013年04月27日 11:50:14
20楼
肯定可以的,满足流速就行了
回复
qingkanguolai
2013年04月27日 18:31:38
21楼
gaihengxu 发表于 2013-4-10 12:50 室外排水设计规范 6.5.6 排泥管的直径不应小于200mm真的啊。。。我去看下。。。
回复
绿蓝天使
2013年04月28日 09:32:00
22楼
管径大一点,避免运行中堵塞故障
回复

相关推荐

APP内打开