应急照明具体接法供各位学习
爽歪歪
爽歪歪 Lv.7
2013年04月07日 15:17:18
只看楼主

应急照明具体接法供各位学习

应急照明具体接法供各位学习

IMG_20130406_135645.jpg

免费打赏
二两凉面
2013年04月10日 11:33:01
22楼
期待更多这方面的资料
回复
colorping
2013年04月10日 13:43:56
23楼
现在设计图上都会标明大样图的哦
回复
johnnyzhu1981
2013年04月10日 19:38:54
24楼
唔,我倒是觉得这个做法可以和黄铁兵、戴瑜兴、梁志超主编的民用建筑电气照明设计手册19章的图19.2.1对照,画法有差异,思路基本一致,最大的差别我觉得就是手册中做法未在强启线上设置断路器,有兴趣的筒子们可以对照看看。
回复
hotskll
2013年04月10日 20:37:45
25楼
有好几种方式,这叫可控型应急照明灯具的接法,属于单电源应急照明箱+蓄电池组供电方式,满足一级负荷的需要。或者可以做成不带蓄电池,应急照明箱采用两回路进线方式,这也能达到一级负荷的目的。我现在做的都喜欢不带蓄电池的,又简单又可靠。这东西保不准工人不知道接线方式很容易坏,因为蓄电池放电和市电同时工作时会并列运行,有危险。
回复
dingstech
2013年04月11日 09:01:48
26楼
简单明了,非常好的口诀
回复
pjlxln
2013年05月24日 16:27:00
27楼

25楼的做法很好,但是能通过审图和消防部门吗?
回复
我是地瓜
2013年05月25日 13:09:56
28楼
luwei870 发表于 2013-4-8 16:12 五线制 消防平时两用 楼猪 你这个书 叫什么名字 我比较关心这个李蔚 编写的 具体名字不记得了