如图一暗卫生间。建筑布置有风道。现在污水立管,给水立管都要从卫生间走。不知道能不能在风道里走管道。以前看到别人的图里有把管道布置在风道里的。这样能行吗?如果是明卫生间开有窗户的话。也有画这样一个风道一样的东西,那是管道井吗?管道井和风道怎么区分?如图能想到的立管位置。让你选择,你会选哪种组合?理由。
如图一暗卫生间。建筑布置有风道。现在污水立管,给水立管都要从卫生间走。不知道能不能在风道里走管道。以前看到别人的图里有把管道布置在风道里的。这样能行吗?
如果是明卫生间开有窗户的话。也有画这样一个风道一样的东西,那是管道井吗?管道井和风道怎么区分?
如图能想到的立管位置。让你选择,你会选哪种组合?理由。
2楼
风道里是不允许走其他管道的JL-1不行,这个可以见水规3.5.10.对于楼主的图,那个应该是通风道。另外,建议你将立管设置到风道左侧 并列布置,这样,在装修的时候,业主可以直接将管道与风道包在一起,容易装修,也就是JL-2的位置。JL-3 的位置与排水横管打架,而且将来包起来后影响座便器的使用。JL-4也是不可取的,首先,穿了洗脸盆的台面,装修处理麻烦,而且这个小卫生间 有了风道一个包角,又在洗面台有了个包角,显得卫生间拥挤 不舒服。
回复
3楼
这么多的给水立管,不能放一起么?
回复
4楼
这么多给水立管。。。是什么项目啊
回复
5楼
liug_1981 发表于 2013-4-8 10:32 这么多的给水立管,不能放一起么?我只是为了表示可以选择的位置,给水污水各一根
回复
6楼
qianbin00 发表于 2013-4-8 12:42 这么多给水立管。。。是什么项目啊我只是为了表示可以选择的位置,给水污水各一根
回复
7楼
ailaohu0042 发表于 2013-4-7 15:25 风道里是不允许走其他管道的JL-1不行,这个可以见水规3.5.10.对于楼主的图,那个应该是通风道。另外,建议你 …嗯,分析很好。那么污水立管就可以WL-3的位置吗?
回复
8楼
当然能了:D
回复
9楼
不能 规范里有规定的额
回复
10楼
《水规》3.5.10 给水管道不得敷设在烟道、
风道、电梯井内、排水沟内。给水管道不宜穿越橱窗、壁柜。给水管道不得穿过大便槽和小便槽,且立管离大、小便槽端部不得小于0.5m。JL-2位置比较合适,WL-3也行。
回复
11楼
WL2,JL2位置,错开。3要挡进风口,更不能放在风井内。
回复