3根16平方铜线做相线 2根10平方铜线做零线 能带动10台柜机(大概3匹吧)220V的 和200多个筒灯 还有一些插座(不怎么用) 分配:、2跟16平方各带4台柜机 另外一根带2台+灯+插座 这样受得了吗?
3根16平方铜线做相线 2根10平方铜线做零线 能带动10台柜机(大概3匹吧)220V的 和200多个筒灯 还有一些插座(不怎么用)
分配:、2跟16平方各带4台柜机 另外一根带2台+灯+插座 这样受得了吗?
2楼
可能空调有5个是2匹的 5个30平方不到的房间(装3匹大了吧!?)
空调按最大输入功率算 冬天制热嘛! 这样可以吗?
回复
3楼
应该没问题了,
回复
4楼
应该根据敷设方式、计算电流等因素计算确定。
回复
5楼
同意楼上的
回复
6楼
应该是没问题的
回复
7楼
16平铜芯线,五线穿管敷设,安全载流量为55A左右,最大负载约12KW,带4台3匹柜机有些勉强。
回复
8楼
我是三根相线跟零线分开穿的 距离大概20米 而且有一半距离是裸线 什么都没穿就是绑一起在
回复
9楼
laohuang168 发表于 2013-4-7 10:41 16平铜芯线,五线穿管敷设,安全载流量为55A左右,最大负载约12KW,带4台3匹柜机有些勉强。我是三根相线跟零线分开穿的 距离大概20米 而且有一半距离是裸线 什么都没穿就是绑一起在
回复
10楼
wushimingyuen 发表于 2013-4-7 20:12 我是三根相线跟零线分开穿的 距离大概20米 而且有一半距离是裸线 什么都没穿就是绑一起在十六方铜线安全载流量怎么是五十五个?最少也有八十个电流。三匹空调功率约为2.4KW,所以说按经验值选定应该可以带动四台三匹空调的
回复
11楼
lichengwen163 发表于 2013-4-7 20:44 十六方铜线安全载流量怎么是五十五个?最少也有八十个电流。三匹空调功率约为2.4KW,所以说按经验值选定应 …主要是怕冬天制热问题…