我在学习照明设计的过程中,发现计算灯具的个数需要首先计算出利用系数,可是我在网上寻找灯具时发现许多灯具都是没有利用系数表的,那请问我在设计时该怎么处理呢?

我在学习照明设计的过程中,发现计算灯具的个数需要首先计算出利用系数,可是我在网上寻找灯具时发现许多灯具都是没有利用系数表的,那请问我在设计时该怎么处理呢?
免费打赏
yu474350480
2013年04月08日 13:30:56
2楼
利用系数是你根据房间尺寸,灯具安装高度,顶棚反射比、墙面反射比、地面反射比算出来的,和灯具无关
回复
tiejialonghun
2013年04月08日 21:55:58
3楼
天正里也有这个利用系数,我们一般的照明设计都随便选的···求指点!
回复
谁知风雪
2013年04月12日 15:48:41
4楼
yu474350480 发表于 2013-4-8 13:30 利用系数是你根据房间尺寸,灯具安装高度,顶棚反射比、墙面反射比、地面反射比算出来的,和灯具无关算出各种反射比之后不是根据灯具的利用系数表才能确定出利用系数吗?
回复
gsy0110
2013年04月16日 22:15:28
5楼
我也有些一问,我一般取0.7
回复
yu474350480
2013年04月24日 08:55:11
6楼
whdshr 发表于 2013-4-12 15:48 算出各种反射比之后不是根据灯具的利用系数表才能确定出利用系数吗?利用系数和灯具无关,和灯具安装高度有关, 你根据墙面、地板、顶棚反射系数,再根据RCR室形比就能查表算出来。RCR=5h(lL+W)/L*W,算出室型比,再根据反射比,查表就能查出利用系数U。
回复
逸風
2013年04月25日 14:56:02
7楼
学习中。。。。。。。。。。
回复
luxianzhe
2013年05月02日 13:45:22
8楼
有人告诉我就取0.6就行。。。真心不理解
回复
嘻嘻哈哈
2013年05月05日 15:07:23
9楼
希望高人指点,本人也是不解,自己根据书上公式大体算了一下在0.5~0.7之间,但是很多计算软件上大多能取到0.6~0.85之间。
回复
空中漂浮的猪
2017年03月17日 11:14:08
10楼
yu474350480 发表于 2013-4-24 08:55 利用系数和灯具无关,和灯具安装高度有关, 你根据墙面、地板、顶棚反射系数,再根据RCR室形比就能查表算 …查表?有很多表,怎么选择哪一个表是你需要的?还是跟灯具有关的啊
回复
vcvc3223
2017年03月18日 16:37:06
11楼
1、灯具的利用系数怎么会和灯具没有关系,很简单一个道理,宽光束和窄光束的灯具(功率一样光通量一样灯具光学效率一样),在同样一个室内空间。到达工地面的照度肯定不一样。
2、确定利用率首先要确定空间的室型指数,在确定墙面、地面、顶面的反射率。然后查表得到该灯具的利用系数。注意每一个灯具都应该有一个光学测试报告,这个报告是由分布式光度计测试并生成的。另外分布式光度计测试后还会产生一个灯具的配光文件一般格式为ies(做效果图的叫它光域网)。用这个格式的文件,在DIALux、AGI32这些照明计算软件来做照明的模拟计算更加靠谱。
3、可悲的是,教材上没有给你们说这个灯具光学测试报告到哪里找。这个应该找灯具厂家提供,没有的证明这个厂也不怎么样。