根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,满堂支撑架立杆的计算长度应按下式计算,取整体稳定计算结果最不利值:顶部立杆段: l0= k μ1(h+2a) (5.4.6-1)非顶部立杆段: l0= k μ2h (5.4.6-2)μ1 为考虑满堂支撑架整体稳定因素的单杆计算长度系数,查表取值,为什么那张表上步距越小,μ1还取的越大,μ1越大→立杆计算长度就越大→长细比越大→稳定系数越小→钢管立杆承受的抗压强度越大→越不稳定,这个道理那个大神帮忙解释下,去年就碰到这个问题,一直没弄明白,今天又碰上了,看看能不能找到答案。

根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011,
满堂支撑架立杆的计算长度应按下式计算,取整体稳定计算结果最不利值:
顶部立杆段: l0= k μ1(h+2a) (5.4.6-1)
非顶部立杆段: l0= k μ2h (5.4.6-2)
μ1 为考虑满堂支撑架整体稳定因素的单杆计算长度系数,查表取值,
为什么那张表上步距越小,μ1还取的越大,μ1越大→立杆计算长度就越大→长细比越大→稳定系数越小→钢管立杆承受的抗压强度越大→越不稳定,这个道理那个大神帮忙解释下,去年就碰到这个问题,一直没弄明白,今天又碰上了,看看能不能找到答案。
免费打赏
hz651495021
2013年04月05日 21:18:57
2楼
严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011此规范实施
回复
武止戈
2013年04月07日 06:35:40
3楼
看到了 你说的位置 脚手架越密 说明荷载越大 对其要求可能就越高 个人理解 看看后面的怎么解释
回复
yiyijinsim
2013年04月07日 09:35:52
4楼
whhcw2008 发表于 2013-4-7 06:35 看到了 你说的位置 脚手架越密 说明荷载越大 对其要求可能就越高 个人理解 看看后面的怎么解释不对。我这样说,支撑架上部荷载相同时,我取步距1.2比取步距1.5计算出来的立杆承受的抗压强度更大。
回复
zywb007
2013年04月07日 14:43:45
5楼
啊,不会搞了
回复
我本平凡
2013年07月09日 15:37:20
6楼
大一些的项目就必须以规范施工
回复
kingwinjeney
2013年11月12日 11:40:55
7楼
搞晕了!:D
回复
firegun229
2016年01月28日 16:32:36
8楼
因为这个是在计算立杆的“计算长度”
顶部立杆段: l0= k μ1(h+2a) (5.4.6-1)
非顶部立杆段: l0= k μ2h (5.4.6-2)

上式结合查表,虽然μ值随着步距h在表中变大了,但是进入计算就是套用上面的公式,你的步距h也变小了。
你可以自己举几个例来计算看看。最终计算出来的数据变化不是那么大的。
一句话:μ变大,h就变小,乘积...