有没有专门用于单相380V设备(如电焊机、镝灯)漏电保护用的2P型漏电断路器?如没有,请问为什么?
有没有专门用于单相380V设备(如电焊机、镝灯)漏电保护用的2P型漏电断路器?
如没有,请问为什么?
2楼
查了一下《新型断路器实用手册》,起码是这本书提到的各种产品中的2P漏电断路器中没有380V的。
回复
3楼
电焊机能接漏电断路器吗?!
回复
4楼
《施工现场临时用电安全技术规范》
9.5.3
电焊机械开关箱中的劳动保护必须符合本规范第8.2.10条的要求,交流电焊机械应配装防二次侧触电保护器。
回复
5楼
一般来说没有380V2P的漏电开关,因为2P通常用于单相220V供电,如果一定要使用380V2P的话就只能订做,数量少的厂家还不一定愿意帮你做。
单相380V负载通常都是使用3P来代替,不会影响使用。通常做法就是将三相电源全部接入3P漏电开关,下面随你使用哪一相都可以,也能为将来改变不同负载提供三相电源,有时甚至安装4P的漏电开关,以备不同的负载都可以使用该开关。
回复
6楼
楼上说的很对
回复
7楼
laohuituzi 发表于 2013-4-5 21:42 一般来说没有380V2P的漏电开关,因为2P通常用于单相220V供电,如果一定要使用380V2P的话就只能订做,数量少 …请问,两相380V接入3P开关,会不会因为发热量小影响断路器的保护跳闸。是不是应该把3P断路器的两端子串起来做一相,另外一个做一相?
回复
8楼
liuxinkai 发表于 2013-4-6 09:57 请问,两相380V接入3P开关,会不会因为发热量小影响断路器的保护跳闸。是不是应该把3P断路器的两端子串起 …似乎无此必要!!!
回复
9楼
liuxinkai 发表于 2013-4-6 09:57 请问,两相380V接入3P开关,会不会因为发热量小影响断路器的保护跳闸。是不是应该把3P断路器的两端子串起 …没这个必要!如果是断路器这样做有好处。但作为漏电保护断路器,因其内部的电子电路需要工作电源,你的三条相线尽可能都要接进去,除非你能知道那两个端子是供电端子,并且还要知道你的这个漏电保护断路器的实验按钮是否也是取之该两条相线,因为有很多厂家供电和试验按钮是不同两条相线的。如果不能给内部电路提供工作电源,该漏电保护断路器就不能起漏电保护作用(拒动作),或者试验按钮不起作用,不能知道该漏电保护断路器是否正常。
回复
10楼
使用3P的就行,一样。
回复
11楼
有这么复杂吗?
查ABB和施耐德的微断产品样本,2P开关都可以用于400V啊,包括RCD。
1+NA的RCD只能230V。
回复