建筑电气规范有规定每隔几米布置几个插座吗?
z553835995
z553835995 Lv.5
2013年04月04日 23:53:23
只看楼主

如何无设计和功能时,有建筑电气规范规定每隔几米放几个插座吗?有的话是什么规范第几条》求解

如何无设计和功能时,有建筑电气规范规定每隔几米放几个插座吗?有的话是什么规范第几条》求解
免费打赏
dianqipanli
2013年04月05日 05:38:04
2楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-4-5 05:39 编辑

距离没有找到,有数量;
《住在设计规范》
6.5.4
电源插座的数量不得少于表6.5.4的规定。
----------------------------------表6.5.4----电源插座的设置数量----------------------------------------------------------
------------------部位---------------------------------设置数量--------------------------
------------卧室、厨房----------一个单相三线和单相二线的插座两组-------------------
-----------起居室(厅)---------一个单相三线和一个单相二线的插座三组-------------
-----------卫生间-------------------防溅水型一个单相三线和一个单相二线的组合插座一组------
-布置洗衣机、冰箱、排气机械和空调器等处------专用单相三线插座各一个------------------------------

《民用建筑电气设计规范》
10.8.1.
住宅(公寓)电气照明设计应符合下列规定:
8.每个住宅(公寓)电源插座数量不得少于表10.8.1的规定:
-----部位--------起居室(厅)---卧室------厨房------卫生间--------洗衣机、冰箱、排气机、空调器等处------
-插座种类
二、三孔双联
插座((组)---3----------------2------------2--------
防溅水型二、三
孔插座(组)---------------------------------------------2----------------------------------------------------------
三孔插座(个)----------------------------------------------------------------------------各1---------------------------------
回复