亲爱的各位水友,2013年已经走过了一个季度,天正给排水的上一个正式版本距离今天也已经有7个月了,今天为大家带来天正人最新的天正给排水2014 beta build130402 试用版,欢迎各位水友品尝使用,稍后会附上下载链接与功能更新概况, 特此说明 新的版本将从新计时 总共 500小时试用!! 新版可以兼容 32位 cad2004---2014平台、64位cad2010--2014平台 下载地址:
亲爱的各位水友,2013年已经走过了一个季度,天正给排水的上一个正式版本距离今天也已经有7个月了,今天为大家带来天正人最新的天正给排水2014 beta build130402 试用版,欢迎各位水友品尝使用,稍后会附上下载链接与功能更新概况,
特此说明 新的版本将从新计时 总共 500小时试用!! 新版可以兼容 32位 cad2004---2014平台、64位cad2010--2014平台
下载地址:
http://dl.vmall.com/c0iaftajfo
http://tangent.w15.dns-sky.net/T-WT-2014 β1.rar
各位亲:loveliness: 欢迎多多的提供宝贵的意见,我们将致力于为广大的设计人员提供最新最强的给排水设计软件~:lol
42楼
在计算最高日、最高时水量时,应包括空调补水量。
一般空调专业会提供最高日空调循环水量或者平均时循环水量
水专业据此计算
计算规范依据:建筑给水排水设计规范 2009 年版
3.10.11 冷却塔补充水量可按下式计算:
( 3.10.11 )
式中: q bc —— 补充水水量( m3/h) ;
q z —— 蒸发损失水量( m3/h) ;
N n —— 浓缩倍数,设计浓缩倍数不宜小于 3.0 。
注:对于建筑物空调、冷冻设备的补充水量,应按冷却水循环水量的 1% ~ 2% 确定。
回复
43楼
执行:注:对于建筑物空调、冷冻设备的补充水量,应按冷却水循环水量的 1% ~ 2% 确定。
回复
44楼
原来的两个老问题还是存在:
1、天正表格还是不能再快捷属性中显示,只要进行设置,autocad就崩溃。
2、使用“标注井底”命令的时候,在autocad2013及autocad2014中,如果是在命令栏虚化的状态下,无论是输入“S"还是"M",又或者用鼠标直接点击,都没有反应;只有在传统模式的命令栏状态下”S"跟"M"才起作用,而其中在AUTOCAD 2014中,直接用鼠标点击“S"跟"M"是没有作用的,只能手动输入。
回复
45楼
kobe_bryant24 发表于 2013-4-7 13:42 1) 灭火器这个 方向还真是。。一个纠结的问题 怎麽弄的都有 我发现 。。有 我图那种的 也有 高工 图这种 …我也习惯了灭火器长边靠消火栓箱布置,天正可以给个选项嘛
回复
46楼
天正暖通2013与天正给排水2014互相兼容吗,会不会出现暖通2013打开给排水2014的图纸后显示不全?
回复
47楼
本帖最后由 fuyun0707 于 2013-4-9 00:51 编辑
天正给排水2014,单行文字、多行文字,特性有问题
回复
48楼
fuyun0707 发表于 2013-4-9 00:03 天正暖通2013与天正给排水2014互相兼容吗,会不会出现暖通2013打开给排水2014的图纸后显示不全?2013,2014同属于9.x系列,互相兼容,请放心。
回复
49楼
fuyun0707 发表于 2013-4-9 00:48 天正给排水2014,单行文字、多行文字,特性有问题找到安装根目录下X:\Tangent\TWT9\sys*** 找到相应的cad 对应的 sys** 文件夹。。双击里面的3个 reg 文件 试验一下呢? 应该是 天正单行文字 和 天正多行文字 的中文或英文 在特性表里面出现或者 您可以 绘制 一段墙体 看看 有没有特性??
回复
50楼
jzh_nc 发表于 2013-4-8 21:24 在计算最高日、最高时水量时,应包括空调补水量。一般空调专业会提供最高日空调循环水量或者平均时循环水 …这个计算是游离于用水量计算之外的吗?我看了规范 上面的 蒸发损失水量 浓缩倍数 都是未知数值?? 如何取值。。。能否给一个 计算说明。。。最后的 “注:”又引入了一个未知数 冷却水循环水量。。。我怎麽感觉 这是 两个公式都可以计算 补充水量。。。。 很多未知数 如何选择?
回复
51楼
红色为已知条件=最高时循环水量的1-2%
回复