今天在做开关特性试验的时候发现,当整个控制回路带上电以后有些断路器可以用摇把摇进去(工作位置)的时候可以合闸,但有些却不能合闸为什么?始终找不到问题,闭锁应该是解除的呀,在试验位置却可以合闸的。
今天在做开关特性试验的时候发现,当整个控制回路带上电以后有些断路器可以用摇把摇进去(工作位置)的时候可以合闸,但有些却不能合闸为什么?始终找不到问题,闭锁应该是解除的呀,在试验位置却可以合闸的。
2楼
首先看到工作位置后,手动能不能合起来。一个是闭锁电磁铁要带电,另一个是合闸闭锁要落下去,也就底盘车丝杆上有个圆形的顶盘,到位置后落下去。
如果能手动合闸,那就是你柜内电路有问题了。
回复
3楼
:D领教了00000
回复
4楼
是不是VS1里面没有闭锁电磁铁
回复
5楼
是不是VS1里面没有闭锁电磁铁,有的有
回复
6楼
根据你的情况判断好像是断路器小车没有彻底到位,这样定位没有闭合合闸回路不通。
回复
7楼
回复
8楼
回复
9楼
听说所说感觉机械联锁没有问题 着重检查电气联锁 查工作位实验位节点是否有问题
回复
10楼
ABB断路器应该是带关门操作的,不关中门断路器是摇不到工作位置的,但从图片可以看到不关门也可以摇到工作位置,是不是你解除了底盘车联锁了?断路器摇到工作位置,是可以正常合闸的;断路器在试验位置也可以合闸,但合闸了就不能摇到工作位置。