请教6层框架下部15m淤泥土的处理办法
太原一注郭
2013年04月01日 20:31:15
只看楼主

6层框架结构,平面尺寸50x15m,下部有15m淤泥土,承载力30KPa。淤泥土下部是泥岩,500KPa。地下水标高在-6m处。 地质报告建议做水泥土桩复合地基,可是算下来这种办法复合地基承载力不高。 这种情况可以做CFG桩或者机械成孔灌注桩吗?让桩底入岩。 先成孔后灌注的话,这15m的淤泥土会不会塌孔,做泥浆护壁可以吗? 请大家帮帮我啊!

6层框架结构,平面尺寸50x15m,下部有15m淤泥土,承载力30KPa。淤泥土下部是泥岩,500KPa。地下水标高在-6m处。

地质报告建议做水泥土桩复合地基,可是算下来这种办法复合地基承载力不高。

这种情况可以做CFG桩或者机械成孔灌注桩吗?让桩底入岩。

先成孔后灌注的话,这15m的淤泥土会不会塌孔,做泥浆护壁可以吗?

请大家帮帮我啊!
免费打赏
建筑的魂
2013年04月04日 10:38:50
12楼
9楼回复很不错啊,不亏是元老
回复
xaxt008
2013年04月04日 16:17:41
13楼
说的真不错,很好
回复
wowenrushi
2013年04月04日 20:23:01
14楼
本人最近遇到了类似的疑问!之前处理淤泥和淤泥质土习惯使用预制管桩,最近遇到了管桩不适合的情况,也想知道水泥土复合地基和灌注桩在淤泥情况下是否适合。
回复
太原一注郭
2013年04月07日 09:20:36
15楼
感谢,受教了:D
回复
shu0221
2013年04月07日 12:58:22
16楼
ding7700 发表于 2013-4-3 16:28 要算下经济账,淤泥含水量高,去除水分后承载力还是蛮高的。1、全部粉喷桩,整个基底下做满,不留空隙, …1、全部粉喷装,建筑面积50x15,再考虑基础外围放一点,约55x20,15m深淤泥,造价很高啊!间距1mx1m,约330w。2、不明白为什么预制桩不合适?管桩承台,2各方向拉成整体,连梁刚度做强点,尽量形成整体,对地震水平荷载应该还是可以的。3、抛石挤淤的方式,重施工质量啊。个人愚见
回复
huangsw1302982285
2013年04月08日 10:38:50
17楼
路过,学习了哈。。
回复
danshen2013
2013年04月08日 11:00:43
18楼
嵌岩桩核合适
回复
s155370681
2013年04月08日 12:13:21
19楼
楼层不高,可以采用沉管振动灌注桩,就是那种先将钢护筒用桩基压下,然后放置钢筋笼,再在护筒中灌注混凝土,边灌注混凝土,边震动上拔的那种灌注桩;沿海软弱地基地区常用的,很方便,一般直径200~350mm,常用300mm的。
回复
heyhoney
2013年04月08日 14:35:06
22楼
专业的问题,真不太懂,我们公司也招聘结构设计师,有意向的朋友可以看一下 http://bbs.co188.com/thread-8611960-1-1.html
回复
xiaoyixiaoyixiaoyi
2013年04月08日 14:44:38
23楼
15米深 哥 四层楼那么高 用什么基础都是需要下大力气的 与其这样 还不如 下班做四层地下室 把泥土挖走 还可以节省空间 要不就换地方吧 呵呵 吹的 这个已经定下来了的事情怎么可能改 给甲方说 你们舍得花钱 我就给你们做你们想要的基础 这么大的基础 讨论什么桩貌似已经没有什么意义了