电容器放电压变指示灯问题!
laoban132
laoban132 Lv.2
2013年03月31日 22:11:14
只看楼主

本帖最后由 laoban132 于 2013-3-31 22:16 编辑 电容器放电压变C相指示灯损坏,更换的时候需要把电容器组退出运行吗?这个指示灯好像有放电的作用,万一更换指示灯的时候刚好电容器在自动切换,是不是有什么危险。请教各位大侠了。附二次图。

本帖最后由 laoban132 于 2013-3-31 22:16 编辑

电容器放电压变C相指示灯损坏,更换的时候需要把电容器组退出运行吗?
这个指示灯好像有放电的作用,万一更换指示灯的时候刚好电容器在自动切换,是不是有什么危险。请教各位大侠了。附二次图。
截图.jpg

截图.jpg

免费打赏
fitman
2013年03月31日 22:40:54
2楼
可带电更换。但最好把自动投切改为手动。对于独立电容器室,进入巡视时也不应进行电容器组的投切。
回复
laoban132
2013年03月31日 22:51:49
3楼
多谢赐教!
回复