请问窗户下能布置插座吗?如不能哪条个规范上说明?
周二子
周二子 Lv.12
2013年03月31日 17:16:20
只看楼主

请问窗户下能布置插座吗?如不能哪条个规范上说明?

请问窗户下能布置插座吗?如不能哪条个规范上说明?
免费打赏
fitman
2013年04月04日 10:02:50
12楼
呵呵,我的第一张插座布置图就有这个问题,让总工提出来了。主要是能否满足安装高度(0.3m就不影响)。另外如是临户外的窗户,考虑可能漏水的原因,插座还是不要装在其下方。暂时还没有看到有规范对这有要求。
回复
智库
2013年04月04日 16:18:17
13楼
chenqinlei1987 发表于 2013-4-4 03:57 从楼板下来?插座用的线,设计时有从地板埋过去,也有从上面楼板向下来的。如果插座在窗下,穿管很难作,弯也太多,故电气设计很少在窗下设计插座,通常在窗边设。最后一个原因是因为窗下通常有暧暖气,没法放插座。
回复
muyuyao
2013年04月04日 23:28:01
14楼
暖气问题、插座高度问题、配管问题,户外雨水问题!!!

有窗户,就会有窗台!!!

窗台上也会放置水杯、暖瓶等!!!

所以,我认为窗户下不能布置插座!!!
回复
jasior
2013年04月05日 12:28:47
15楼
:lol我不装是考虑雨水问题
回复

相关推荐