一梯四户15从电井到电表箱到每户 预埋现在不知道怎样配管好 从电表箱到每户的室内控制箱勇25的管 但是不知道电井到表箱用多粗的管?要考虑电表可能会集中安装在某一层
一梯四户15从电井到电表箱到每户
预埋现在不知道怎样配管好 从电表箱到每户的室内控制箱勇25的管 但是不知道电井到表箱用多粗的管?要考虑电表可能会集中安装在某一层
2楼
我打算电井到表箱用一根40的管 可以吗 或者用4根25的管从电井到表箱 那样太多了
回复
3楼
一户8KW,4户32KW,用16平方YJV,40管可穿,实际施工中32也能穿
回复
4楼
但是电表不一定安装在表箱可能会装在电井 那就要预埋可能会穿8根线的管子
回复
5楼
如果一层一个电表柜,而且位置可以确定的话,从电井直接穿40管进柜再分别穿32管入户。
如果几层一个电表柜的话,还是在有电表柜的一层用桥架敷设,再从电井处分别入户。
具体管径可以查查图集,写的很清楚。
如有不妥之处,请指正。
回复
6楼
一梯四户,需要看看每户的面积确定,查下当地 住宅设计规范,有明确的要求。确定单相供电还是三相供电,根据功率确定 电缆的大小,并以此来确定埋管的管径,如可参考图集 08D800-6 民用建筑电气设计与施工-室内布线,供配电工程设计常用技术数据
回复
7楼
电井里面可以用桥架呀
回复