冷库设计遇到问题
zyl9903
zyl9903 Lv.2
2007年09月03日 23:26:24
来自于制冷技术
只看楼主

冷藏库(50吨以下)每日进货量应该怎么确定,资料上写的是按设计吨位的8%计算,但这样算出来的冷量太小。请各位前辈指教,小弟先谢谢了。

冷藏库(50吨以下)每日进货量应该怎么确定,资料上写的是按设计吨位的8%计算,但这样算出来的冷量太小。请各位前辈指教,小弟先谢谢了。
免费打赏
ygw001
2007年09月05日 23:08:47
2楼
8%是进货热量,还要加上围护结构的热量,当然你实际进货量如果超过8%,就应该按实际进货量计算。
回复
zyl9903
2007年09月06日 16:03:23
3楼
谢谢指教。
回复
wxt5514
2007年09月07日 09:49:03
4楼
最后计算的冷负荷的大小,还与你采用的蒸发器的形式有关。如果采用冷风机,可能就会大一点。
不过,每日进货量应该按实际进货量计算。
回复
lengkushebei
2007年09月18日 10:46:32
5楼
得看冷库用在什么场合,如果不知道的话按15%好了