二类高层住宅地下1层配电室的消防问题
貌似很忙
2013年03月30日 11:21:03
只看楼主

二类高层住宅地下1层配电室的消防怎么定性,理解规范不用上气体灭火,布置灭火器。地方消防部门要设气体灭火,把单体住宅配电室理解为重要的配电间要设气体灭火。为了提高安全系数,就提高消防级别,偏离的规范的本意,有点不合理吧

二类高层住宅地下1层配电室的消防怎么定性,理解规范不用上气体灭火,布置灭火器。地方消防部门要设气体灭火,把单体住宅配电室理解为重要的配电间要设气体灭火。为了提高安全系数,就提高消防级别,偏离的规范的本意,有点不合理吧
君临天下
2013年03月30日 13:58:27
2楼
现在高层下面配电室设计气体灭火:公安部2007年就发布了一个文件的。要求设置的。
回复
ason110
2013年03月30日 19:52:59
3楼
认同二楼说法.
回复
oasisking
2013年03月30日 20:39:42
4楼
具体内容如下
回复
貌似很忙
2013年04月01日 10:16:21
5楼
本帖最后由 dodozo 于 2013-4-1 10:29 编辑

本标准适用于既有住宿与生产、储存、经营合用场所的消防安全治理,不适用于带下房的住宅
回复
路过
2013年04月01日 10:53:45
6楼
规范的解释权在消防部门,当地消防部门的要求只要不违反规范,就必须实行
回复
yi一
2013年05月15日 19:59:37
7楼
受益,受益。
回复
王农勤
2013年11月11日 21:29:48
8楼
可用气体灭火系统,也可以用高压水喷雾系统。
回复
gpswrf
2013年12月03日 12:54:03
9楼
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045(1995年版、1997年版、2001年版、2005年版)规定高层民用建筑的特殊重要设备室应设气体灭火系统。高层民用建筑中火灾危险性大、发生火灾后对生产和生活产生严重影响的配电室等,属于“特殊重要设备室”,应设气体灭火系统。
发文是这么说的,但是二类高层下面的配电间是否就是发生火灾对生产和生活严重影响的配电室就不一定了,所以二楼的理解是有误的。比如普通办公就谈不上严重影响,而且此条文本跟配电室是否在地下室没什么关系了。
回复
小小菲菲
2014年02月10日 10:22:45
10楼
认同二楼说法.
回复

相关推荐

APP内打开