2013年03月29日 11:24:10
只看楼主

家里打开两台空调,整栋楼的总开关就跳闸(家里的分开关没有跳),不开空调,只开灯,没有跳电,不知是什么原因?总开关和分开关都是漏电开关,总开关漏电类型为(500mA),开关显示是因为漏电跳闸的。

家里打开两台空调,整栋楼的总开关就跳闸(家里的分开关没有跳),不开空调,只开灯,没有跳电,不知是什么原因?
总开关和分开关都是漏电开关,总开关漏电类型为(500mA),开关显示是因为漏电跳闸的。

免费打赏
viking_zhang
2013年03月29日 11:36:25
2楼
动作时间 调大一些?
回复
viking_zhang
2013年03月29日 11:38:02
3楼
在网上看到的:

如果一个供电系统存在两级或者以上的漏电断路器,那么为了避免下级顶上级跳闸的发生,这两级漏电断路器选择上就要不同了,一般要满足两点:
1)额定动作电流值上级是下级的3倍;
2)上级的不动作时间要大于下级的极限不动作时间。
回复
红苹果
2013年03月29日 13:29:45
4楼
怪事了,,户内漏保按下试验按钮看跳闸不?还是你的那个小按钮根本就没按下去?
回复
xudianqi
2013年03月30日 11:35:10
5楼
赞同楼上回答
回复
xudianqi
2013年03月30日 11:36:46
6楼
回答问题还给加分呢
回复
renhangzh
2013年03月30日 13:53:49
7楼
开关的级别比较,漏电动作时间比较
回复
fitman
2013年03月30日 17:25:57
8楼
2台空调令500mA的总开关跳闸,快找人修空调,检查家里的开关线路吧!
回复
c41413
2013年03月30日 20:08:41
9楼
现在空调本身漏电处理就经常不到位。。
回复
zhaoyanfeng0315
2013年03月30日 21:20:37
10楼
时间有点问题,无级差时间吧
回复
我是地瓜
2013年03月30日 23:37:21
11楼
你只开一台空调,整栋楼的漏电总开关跳吗?
回复