10P空调如何配电的?????
紫魂
紫魂 Lv.14
2013年03月28日 18:12:56
只看楼主

一般设计上如何配电,可不可以直接用400V 25A的插座就地供电?

一般设计上如何配电,可不可以直接用400V 25A的插座就地供电?
免费打赏
jianghuorong
2013年03月28日 21:53:33
2楼
应该可以吧,1p就是750w,
回复
sunyou26
2013年03月28日 23:12:36
3楼
10P这么大功率不用插座了,直接进电箱用空气开关控制。
回复
guantouyufu
2013年03月29日 14:01:39
4楼
进电箱由空气开关控制,这么大功率用插座很容易在插座出接触不好而发热烧掉
回复
guixinhunan
2013年03月29日 14:31:24
5楼
直接用断路器控制
回复
紫魂
2013年03月31日 12:23:42
6楼
一般是就地预留接线头还是就地做个控制箱????????????还是其他方式?
回复
sunyou26
2013年03月31日 18:24:34
7楼


就地造个控制箱,把空调电源线接上,OK
回复
liang49h
2013年04月02日 17:00:53
8楼
正解。楼上说得对。
回复
th169068
2013年04月03日 08:32:59
9楼
空调1P=0.75KW,10P=7.5KW,这么大的空调为三相供电,其运行电流为约为13安左右,因此使用400V/25A的三相插头是没有问题的,当然由于现在的市场良秀不齐,使用一段时间后,插头处会发热,甚至烧毁,建议使用空开最好。
回复
建筑电气
2013年04月03日 09:10:05
10楼
把插座换成带空开的小箱子就地放
回复
yis359574718
2013年04月03日 09:39:27
11楼
用控制箱直接控制:D
回复

相关推荐