三相四线电表接其中的二相或者一相表能正常走工作不?
三相四线电表接其中的二相或者一相表能正常走工作不?
2楼
能,就事用其中的一个元件或二个元件。
回复
3楼
能走,但是计量会有误差
回复
4楼
能工作。但精度变差。:(
回复
5楼
应该可以,呵呵
回复
6楼
可以的。:)
回复
7楼
我试过,接一相,不会走,接两相,走不准
回复
8楼
honhliu 发表于 2013-5-16 21:11 我试过,接一相,不会走,接两相,走不准不光是不准的问题。我觉得是误差很大。转盘力矩变小了。
回复
9楼
走不准,精度差远啦。
回复
10楼
三相电表本来就是要接三相的,缺了一、两相,与电表工作原理不符了啊。如果只接一相或两相,建议使用单相表(一或两只),只要三相平衡偏差不大,度数偏差也不会多。曾经见过一只三相表,第一次计数分别为88,89,90;第二次抄表计数为228,229,232(互感器变比200/5);电机大概7。5KW。
回复