如题,断路器在直流应用中和交流应用中各有什么样的区别?对于耐压,过电流及各回路中保护的应用各有什么样的特点?请高手赐教!
如题,断路器在直流应用中和交流应用中各有什么样的区别?对于耐压,过电流及各回路中保护的应用各有什么样的特点?请高手赐教!
2楼
最大的区别在于灭弧方式有差异,交流存在过零点熄弧的情况,而直流则不会。故断路器设计时,用于直流的断路器的灭弧措施将更强,换言之,设备造价会较交流的高。一般情况下,交流断路器是不能用于直流回路的,否则在短路发生时,断路器将烧毁或爆炸。
回复
3楼
几个安培到十几个安培的情况下肯定可以通用。当电流达到几百安培的时候断口间的电弧只会在电流过零点熄灭,而直流电流不存在过零点因此无法熄弧,此时必须只用专门的直流断路器。如果电弧持续时间超过20ms,就可以称为爆炸。
高压大电流交流断路器是在正弦电流的过零点使触头间的电弧熄灭;直流开关也是采用这种原理,在断口间并联大电容。在直流断路器开断时利用电容的反向放电人为造成电流突然反向,在电流反向的强制过零点电弧熄灭。
回复
4楼
:lol,新手,学习下
回复
5楼
wanglingcun 发表于 2013-3-29 09:36 几个安培到十几个安培的情况下肯定可以通用。当电流达到几百安培的时候断口间的电弧只会在电流过零点熄灭, …恩 学习了 我还以为通用呢
回复
7楼
恩,学习了
回复