应急母线段和低压母线的联络
黑铁匠
黑铁匠 Lv.13
2013年03月28日 06:27:45
只看楼主

在供配电系统规范里面有一个系统图,里面是:柴油发电机的应急母线段和2个变压器后的低压母线 分别联络,低压母线之间还联络请问有必要三个母线段分别联络吗?我以前的做法是:2个母线段联络,其中一个母线段再和应急母线段联络

在供配电系统规范里面有一个系统图,里面是:柴油发电机的应急母线段和2个变压器后的低压母线 分别联络,低压母线之间还联络
请问有必要三个母线段分别联络吗?
我以前的做法是:2个母线段联络,其中一个母线段再和应急母线段联络
免费打赏
黑铁匠
2013年03月28日 06:33:33
2楼
这是规范里面的系统图
回复
gifi
2013年03月28日 08:01:45
3楼
同意楼上,按规范执行
回复
黑铁匠
2013年03月28日 15:37:36
4楼
那各个联络柜开关之间的开闭关系怎么定啊
回复
iamcmh
2013年03月28日 16:13:01
5楼
现在的技术不好处理。
三电源自动切换开关你见过吗?
回复
黑铁匠
2013年03月28日 22:02:54
6楼
回楼上,没有见过
回复
wanglingcun
2013年03月29日 09:34:35
7楼
严格按规范执行!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开