单位的老师傅说这两种画法都可以因为左边的是馈电回路,右边的是受电回路。我总是觉得右边的画法有点问题,但是苦于找不到依据,请各位老师帮忙看看这两种画法到底有没有问题,多谢啦。
单位的老师傅说这两种画法都可以因为左边的是馈电回路,右边的是受电回路。我总是觉得右边的画法有点问题,但是苦于找不到依据,请各位老师帮忙看看这两种画法到底有没有问题,多谢啦。
2楼
第一个对,图纸上开关要从左往右,,从下往上动作
回复
3楼
右边的画法有错误吗?哪个规范或者图集能找到证据呢。
回复
4楼
tonyjeans 发表于 2013-3-27 12:50 右边的画法有错误吗?哪个规范或者图集能找到证据呢。左边的正确。好像记得有本电工图符标准手册中有详细规定。
回复
5楼
wboy8759 发表于 2013-3-27 12:56 左边的正确。好像记得有本电工图符标准手册中有详细规定。那就是说不论进线还是出线都不应该按照右边的画法,是这样吗?
回复
6楼
都对啊。只是左边是馈电回路,电源来自上面。右边是受电回路,电源来自下面。
回复
7楼
我们习惯画法不是说谁上谁下,而是动触头放在负载侧,静触头放在电源侧,其实安装也是这个惯例
回复
8楼
画开关的原则,电源在上,负载在下。
楼主右边的图应该倒过来。
标准图集上没有倒着画的吧?
回复
9楼
断路器 开合点应该在电源端,图中若电源侧为上部则左对右错,反之亦然
回复
10楼
右边那个图,开关进出口接反了
回复
11楼
其实两种画法都可以,只是右边的符号画法不标准,应该左右翻个边,等于左边的符号旋转180度就是标准画法。
回复