本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 20:49 编辑 【网友问】:《建筑抗震设计规范》中在7.1.4条中对砌体房屋进行了最大高宽比限值,《高层混凝土结构技术规程》中4.2.3条对A、B级高度混凝土高层建筑的高宽比限值做出了规定。但是规范中对多层混凝土结构的高宽比没有具体的规范条文进行说明。我一般都是参考高规中对混凝土结构的高宽比限值进行结构设计的。但是对于多层混凝土结构来说,其高宽比限值应该比高层混凝土结构高宽比限值放松些的。大家来讨论一下。
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 20:49 编辑
【网友问】:
《
建筑抗震设计规范》中在7.1.4条中对砌体房屋进行了最大高宽比限值,《高层
混凝土
结构技术规程》中4.2.3条对A、B级高度混凝土高层建筑的高宽比限值做出了规定。
但是规范中对多层混凝土结构的高宽比没有具体的规范条文进行说明。我一般都是参考高规中对混凝土结构的高宽比限值进行结构设计的。
但是对于多层混凝土结构来说,其高宽比限值应该比高层混凝土结构高宽比限值放松些的。大家来讨论一下。
【答网友问】:详截图解答。
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
13楼
可以放松的,专家的讲座也是这样的观点
回复
14楼
在院里没有大师的情况下不敢擅自突破规范,哪怕是"宜“不宜”,出了事没人顶,呵呵:D
回复
15楼
超过规范规定的高宽比是可以的。但设计人必须清楚:超过后的隐患和采用的相应措施、对策。不能盲目的搞设计,不弄清楚规定的由来和考虑的因素。否则必有后患。
回复
16楼
超过规范规定的高宽比是可以的。但设计人必须清楚:超过后的隐患和采用的相应措施、对策。
回复
17楼
又是不大懂,进来学习下。
回复
18楼
还年轻,没必要
回复
19楼
关于建筑高宽比限值是否可以放松
回复
20楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-3-27 09:36 我只是抛砖引玉,欢迎更好的讨论新版的结构技术措施上写的非常明白,高宽比限值是可以放宽的,不做硬性规定。
回复
21楼
lupi000 发表于 2013-3-27 10:29 额,作为菜鸟的我还没有能力去质疑大师的书籍,只能跟着大师走,这只是我的个人从书中领悟的一点见解,从建 …抗倾覆可以通过设抗拔桩等加强桩基础来解决,如果说高宽比大抗倾覆就一定有问题,那些塔、烟囱就都别盖了。
回复
22楼
可以适当放松,这个度要怎么掌握?
回复