1、我有一台柴油发电机,带了二级负荷(消防、电梯、弱电机房)的备用电源。那么,一旦市电停电,发电机是怎么自启动的呢,自启动那个信号是怎么过来的?2、上面所说的二级负荷,其主用电源我放在一台变压器,备用电源放在发电机。但是二者之间,我并没有进行联络闭锁,是两段单独的母线。这样可行吗?

1、我有一台柴油发电机,带了二级负荷(消防、电梯、弱电机房)的备用电源。那么,一旦市电停电,发电机是怎么自启动的呢,自启动那个信号是怎么过来的?
2、上面所说的二级负荷,其主用电源我放在一台变压器,备用电源放在发电机。但是二者之间,我并没有进行联络闭锁,是两段单独的母线。这样可行吗?
免费打赏
bst911
2013年03月26日 14:21:43
2楼
1、发电机和市电之间应该有一台电源切换柜,用于市电及备电之间的切换。如果设置为自动启动的话,市电断电后会给双电源切换开关送一组信号,双切开关断开市电回路开关,并将发电机电源切入用电回路。
2、最好设置闭锁回路,机械或电气闭锁(机械闭锁可靠性更高),难道两段母线不联络吗?
回复
红苹果
2013年03月26日 15:12:09
3楼
可以啊,发电机馈出直接上正常母线,与另一进线做好电气或者机械闭锁、手分闭锁等。
正常进线失电,启动。。
回复
helloapollo86
2013年03月27日 14:24:12
4楼
建议设置两段母线,闭锁回路为发电机的出口开关和两段母线的联络开关
回复
云游
2013年04月15日 15:38:09
5楼
发电机有一个自动启动装置,检测到市电停电时,约30秒左右启动到时电压稳定,向备用线路供电,市电停电时相应的转换开关切换电源。
回复
恋衣传说
2016年07月29日 23:37:36
6楼
本帖最后由 恋衣传说 于 2016-7-29 23:38 编辑

路过,大家多多指教。
回复
东非
2016年08月02日 14:23:19
7楼
谢谢学习了。