求高低压母线套热缩套管的目的是什么?如果是用来绝缘的是否可以缩短安全距离?为什么?求指点!
求高低压母线套热缩套管的目的是什么?
如果是用来绝缘的是否可以缩短安全距离?为什么?
求指点!
2楼
起绝缘防护的作用
回复
3楼
起防护作用:)
回复
4楼
我觉得只是为了好看,散热差
回复
5楼
在散热条件足够的情况下,把母排用绝缘套管套起来,可以防止杂物、灰尘、潮气等爬电击穿现象的发生。
回复
6楼
楼上说的没错。
回复
7楼
其实加不加绝缘护套一直是一个存在争议的问题,特别是高压。
加了绝缘护套,其绝缘确实得以加强,并确实能够起到防止杂物、灰尘、潮气等爬电击穿现象的发生的作用。
但是加了一层绝缘后,除了对散热有一定的影响外,还有另一个弱点:再好的绝缘,在较高的温度下都会慢慢老化,以前原本是加强绝缘的东西,很可能会成为绝缘薄弱环节。所以,楼主所说的“如果是用来绝缘的是否可以缩短安全距离”?我是坚决反对的。加了绝缘就加了,但不能缩短安全距离,一旦加的这层绝缘不行了,只要安全距离够,还是可以保障安全的。记住:只有空气,才是最可靠的绝缘。
回复
8楼
谢谢楼上,我明白了~~~
回复
9楼
就我个人的看法来说
我非常不喜欢在铜排上家热缩 主要是散热差 会加大铜排的发热
加工的时候还挺麻烦
回复
10楼
楼上的是不是盘厂的?呵呵
其实,对于低压而言,在打开柜门就能碰到的垂直母排上加上一层热缩,还是能够起到一定的防护作用的。
回复
11楼
个人觉得要分室内还是室外或者说还是在高低压盘柜内,对于不同的安装地点作用肯定是不一样的,再者凡是都有弊端的嘛!
回复