本帖最后由 xkx214356 于 2013-3-26 23:18 编辑 某水电站电气主接线图,和大家分享一下!

本帖最后由 xkx214356 于 2013-3-26 23:18 编辑

某水电站电气主接线图,和大家分享一下!
686cda25adfba78a8958.zip
325 KB
立即下载
helloapollo86
2013年03月27日 20:43:05
13楼
请教楼主,看你GIS预留位置上本期配置了隔离刀和地刀,如此会不会影响到远期预留设备的不停电安装呢?
另外,GIS选用哪个厂家的设备?
回复
xkx870928
2013年03月27日 20:52:47
14楼
helloapollo86 发表于 2013-3-27 20:43 请教楼主,看你GIS预留位置上本期配置了隔离刀和地刀,如此会不会影响到远期预留设备的不停电安装呢?另外 …应该不会影响预留设备的安装, 主接线采用三分之四接线方式,三回出线,安装预留设备时,可以让I母或II母单独工作。
回复
xkx870928
2013年03月27日 21:14:07
15楼
helloapollo86 发表于 2013-3-27 20:43 请教楼主,看你GIS预留位置上本期配置了隔离刀和地刀,如此会不会影响到远期预留设备的不停电安装呢?另外 …哦 GIS都是采用国产设备,厂家是河南平高东芝高压开关有限公司
回复
helloapollo86
2013年03月27日 21:25:46
16楼
xkx214356 发表于 2013-3-27 20:52 应该不会影响预留设备的安装, 主接线采用三分之四接线方式,三回出线,安装预留设备时,可以让I母或II母 …某些GIS设备在远期安装预留部分的时候厂家会提出需要加装套管或者垫圈的要求,如此则预留部分实际需要的长度增大,因此可能影响安装。
回复
xkx870928
2013年03月27日 23:11:49
17楼
helloapollo86 发表于 2013-3-27 21:25 某些GIS设备在远期安装预留部分的时候厂家会提出需要加装套管或者垫圈的要求,如此则预留部分实际需要的长 …谢谢点评!目前GIS设备虽然已到,但是安装工作还未正式开始,到时候会征求厂家的意见的!
回复
electricity
2013年03月27日 23:20:19
18楼
三峡是70万机组,32台。